Требуется заменить старый электрический ввод 220 вольт 1 фаза (дачный домик) на провод СИП 2х16. Электрик предлагает сразу завести в дом на электросчетчик - говорит что цельный провод надежнее чем соединения. Правильно ли это, ведь старый ввод алюминий со столба спущен на изоляторы на фронтон крыши, а с них уже медным заведен проводом в дом.
NeMo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 11
На форуме с 06.05.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 21 май 2014 14:22

Ваш электрик прав. Не вижу причин, по которым нельзя завести провода сразу в щитовую. Вот только насчет того, чтоб сразу на клеммы счетчика сажать не согласен. Это из ПУЭ:

"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 21 май 2014 15:34

Ну, если уж электрик предлагает, то грех отказывацца то. Ибо это самому электрику и бодаться с СИПом во вводном щите, гнуть его и изголяться с ним, засовывать его концы в зажимы... кстати, именно зажимы счетчика, а не вводного опломбированного автомата? Второй-то вариант в монтаже попроще будет.
В общем, если электрик трудностей не боится, то вам тем более не стоит.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 22 май 2014 09:10

Patric Star писал(а):Ну, если уж электрик предлагает, то грех отказывацца то. Ибо это самому электрику и бодаться с СИПом во вводном щите, гнуть его и изголяться с ним, засовывать его концы в зажимы... кстати, именно зажимы счетчика, а не вводного опломбированного автомата? Второй-то вариант в монтаже попроще будет.
В общем, если электрик трудностей не боится, то вам тем более не стоит.
16 мм это не 120 гнуть. А провод 16 мм со свистом влетит в клеммник колодки.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 22 май 2014 16:17

santIF писал(а):"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Старый ввод заведен на счетчик. Есть пробки, но они на щитке хотел заменить и счетчик и пробки на 16А автоматы.
NeMo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 11
На форуме с 06.05.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 23 май 2014 11:11

NeMo писал(а):Есть пробки, но они на щитке
NeMo тоже самое, что и предохранители) Встаку внутри пробки видел? Заводи СИП на вводной автомат, с него на счетчик, с него на групповые 16А. Но без аналогии с пробками - ноль напрямую! Оптимальная схема, если у вас в СНТ или кооперативе прокатит. Обычно энергосбыт не в восторге от такого подключения и требует подключения сразу к счетчику, хотя это неправильно и идет вразрез с приведенным здесь из пуэ тр 1.5.36.
IvPar

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 37
На форуме с 04.02.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 23 май 2014 14:38

Почитайте - похожая тема: viewtopic.php?f=11&t=162
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 24 май 2014 18:16

ок, спасибо. Дом не деревянный, но гильзу на вводе установить не вопрос. И вот еще что интересует: СИП многожильный так? - означает ли это, что его надо обжимать наконечниками или нет?
NeMo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 11
На форуме с 06.05.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 25 май 2014 05:49

NeMo писал(а):ок, спасибо. Дом не деревянный, но гильзу на вводе установить не вопрос. И вот еще что интересует: СИП многожильный так? - означает ли это, что его надо обжимать наконечниками или нет?

По совести-то любой провод оконцовываться должен. Что касается СИПа, то жилки у него жесткие и толстые, трагедии не будет, если без наконечника его зажмете. Единственное - паста не помешает кварцевазилиновая против окисла.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: СИП на счетчик

Сообщение 26 май 2014 11:29

Смысла в этом нет (это по поводу обжимки). Зажим любого модульного автомата устроен так что его жилу не повредишь, даже если постпараться. Но я бы посоветовал всеже перейти на медь меньшего сечения: Al 25 мм2>Cu 6 мм2. И работать проще, чем с жестким СИПом и уложить аккуратнее можно.