Требуется заменить старый электрический ввод 220 вольт 1 фаза (дачный домик) на провод СИП 2х16. Электрик предлагает сразу завести в дом на электросчетчик - говорит что цельный провод надежнее чем соединения. Правильно ли это, ведь старый ввод алюминий со столба спущен на изоляторы на фронтон крыши, а с них уже медным заведен проводом в дом.
Re: СИП на счетчик
Ваш электрик прав. Не вижу причин, по которым нельзя завести провода сразу в щитовую. Вот только насчет того, чтоб сразу на клеммы счетчика сажать не согласен. Это из ПУЭ:
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Re: СИП на счетчик
Ну, если уж электрик предлагает, то грех отказывацца то. Ибо это самому электрику и бодаться с СИПом во вводном щите, гнуть его и изголяться с ним, засовывать его концы в зажимы... кстати, именно зажимы счетчика, а не вводного опломбированного автомата? Второй-то вариант в монтаже попроще будет.
В общем, если электрик трудностей не боится, то вам тем более не стоит.
В общем, если электрик трудностей не боится, то вам тем более не стоит.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: СИП на счетчик
16 мм это не 120 гнуть. А провод 16 мм со свистом влетит в клеммник колодки.Patric Star писал(а):Ну, если уж электрик предлагает, то грех отказывацца то. Ибо это самому электрику и бодаться с СИПом во вводном щите, гнуть его и изголяться с ним, засовывать его концы в зажимы... кстати, именно зажимы счетчика, а не вводного опломбированного автомата? Второй-то вариант в монтаже попроще будет.
В общем, если электрик трудностей не боится, то вам тем более не стоит.
Re: СИП на счетчик
Старый ввод заведен на счетчик. Есть пробки, но они на щитке хотел заменить и счетчик и пробки на 16А автоматы.santIF писал(а):"1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Re: СИП на счетчик
NeMo тоже самое, что и предохранители) Встаку внутри пробки видел? Заводи СИП на вводной автомат, с него на счетчик, с него на групповые 16А. Но без аналогии с пробками - ноль напрямую! Оптимальная схема, если у вас в СНТ или кооперативе прокатит. Обычно энергосбыт не в восторге от такого подключения и требует подключения сразу к счетчику, хотя это неправильно и идет вразрез с приведенным здесь из пуэ тр 1.5.36.NeMo писал(а):Есть пробки, но они на щитке
Re: СИП на счетчик
Почитайте - похожая тема: viewtopic.php?f=11&t=162
Re: СИП на счетчик
ок, спасибо. Дом не деревянный, но гильзу на вводе установить не вопрос. И вот еще что интересует: СИП многожильный так? - означает ли это, что его надо обжимать наконечниками или нет?
Re: СИП на счетчик
NeMo писал(а):ок, спасибо. Дом не деревянный, но гильзу на вводе установить не вопрос. И вот еще что интересует: СИП многожильный так? - означает ли это, что его надо обжимать наконечниками или нет?
По совести-то любой провод оконцовываться должен. Что касается СИПа, то жилки у него жесткие и толстые, трагедии не будет, если без наконечника его зажмете. Единственное - паста не помешает кварцевазилиновая против окисла.
Re: СИП на счетчик
Смысла в этом нет (это по поводу обжимки). Зажим любого модульного автомата устроен так что его жилу не повредишь, даже если постпараться. Но я бы посоветовал всеже перейти на медь меньшего сечения: Al 25 мм2>Cu 6 мм2. И работать проще, чем с жестким СИПом и уложить аккуратнее можно.