- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Расшифровка проводов
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Расшифровка проводов
Доброго времени суток!
В справочнике пишут марку провода АС-330/27. подскажите пожалуйста, что значит последнее число - 27.
В справочнике пишут марку провода АС-330/27. подскажите пожалуйста, что значит последнее число - 27.
Re: Расшифровка проводов
Согласно ГОСТ 839-80, провода без изоляции для ЛЭП марок АС и А маркировка первой цифра означает сечение алюминиевых проволок, а вторая - сечение стального сердечника. Стало быть, АС 330/27: 330 мм2 – суммарное сечение проволок жилы, 27 мм2 - сечение стального сердечника.
-
- gost-839-80.zip
- ГОСТ 839-80 ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Технические условия (.doc) - (62.2 KiB) Скачиваний: 307