Провода разного сечения


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Провода разного сечения

Сообщение 15 июн 2014 11:05

Можно ли параллельно соединить 2 провода разного сечения чтобы получить проводник большего сечения? Запараллелить 10 мм кв и 35 мм кв. Вот похожая тема viewtopic.php?f=35&t=1402 нужен резерв по сечению в связи с увеличением мощности нагрузки.
roman82

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 06.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 16 июн 2014 09:41

Так это только для одинаковых сечений и то нежелательно. В вашем случае сечения разные, поэтому нельзя ни в коем случае, возможны последствия.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
MIHAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 32
На форуме с 15.01.2013

Откуда: UA

Репутация: 26
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 16 июн 2014 17:08

roman82 писал(а):Можно ли параллельно соединить 2 провода разного сечения чтобы получить проводник большего сечения? Запараллелить 10 мм кв и 35 мм кв. нужен резерв по сечению в связи с увеличением мощности нагрузки.

Разделить нагрузку на два ввода будет правильнее и безопаснее.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 17 июн 2014 10:19

Разделить по нагрузке не получится. Это перемычка питания на шкаф силовой.
MIHAS писал(а):возможны последствия.
Можно подробнее?
roman82

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 06.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 18 июн 2014 09:31

Это основы электротехники. Сам посуди: равномерное распределение нагрузки означает перегруз по току 10 мм2. Тем более, нагрузка соответствующая, если 35 мм2 мало...
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
MIHAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 32
На форуме с 15.01.2013

Откуда: UA

Репутация: 26
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 18 июн 2014 14:21

Лучше тогда вместо 10 мм2 взять 35 мм2, сопротивление проводов одинаковое и проблем не будет.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 19 июн 2014 14:54

Соглашусь с sovok
Владислав

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 19.06.2014

Откуда: Екатеринбург

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 19 июн 2014 15:15

Ну да, опасения подтвердились. Спасибо за ответы.
roman82

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 06.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 21 июн 2014 15:15

sovok писал(а):Лучше тогда вместо 10 мм2 взять 35 мм2
Лучше велосипед не изобретать, а заменить 35 мм2 на 50.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
MIHAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 32
На форуме с 15.01.2013

Откуда: UA

Репутация: 26
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Провода разного сечения

Сообщение 24 июн 2014 16:17

Провода разных сечений параллелить недопустимо!
В мире нет вечных двигателей, зато есть вечные тормоза.
botan

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 08.03.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию