Какое сечение выбрать?


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Какое сечение выбрать?

Сообщение 19 сен 2014 11:58

Привет всем!
Дайте пожалуйста совет какое лучше сечение медного кабеля выбрать для мощности около 3 киловатт?
donna77

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 03.09.2014

Откуда: 30RUS

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Какое сечение выбрать?

Сообщение 19 сен 2014 16:42

Какая длина линии, какое напряжение и что вообще за нагрузка?
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Какое сечение выбрать?

Сообщение 22 сен 2014 08:38

30 метров
380 вольт
мотор
donna77

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 03.09.2014

Откуда: 30RUS

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Какое сечение выбрать?

Сообщение 22 сен 2014 17:04

1,5 мм2 достаточно

Можете сами посчитать calc-cross-sections-loss-voltage.php
(по допустимым потерям брал 1%, cos фи по среднему 0,85).
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Какое сечение выбрать?

Сообщение 24 сен 2014 10:58

Спасибо за оперативный ответ. Просто были сомнения, что 2,5 мм мало будет как электрики считали, а оказывается и 1,5 хватит.