Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 15 окт 2014 08:29

Нужно проложить по фасаду здания 50 метров кабеля 3х4 ввг. Металлорукав вроде нельзя на улице ложить, был предложен вариант прокладки в гофрированной трубе из нержавеющей стали, но попалась информация что тоже не допускается, в чем не уверен. Дайте пожалуйста ответ можно или нет и где об этом написано. Спасибо.
phase

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 21
На форуме с 03.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 15 окт 2014 09:43

проложите в пластиковой гофрированной трубе, тем более всего 50 м. Я так делал, у меня там метров 150 было.
Proton

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 13.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 15 окт 2014 11:36

Проложи в уличной гофре и не заморачивайся в металорукаые тоже можно только нужно заземлить его
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 15 окт 2014 12:17

пластиковую гофру не хотелось бы на улице ложить. По прошлому опыту знаю что ненадолго ее хватит. Изза солнца, дождей, морозов быстро лопается. Хорошо если на год хватит, поэтому и думаю в рукаве протянуть.
phase

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 21
На форуме с 03.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 15 окт 2014 14:53

не знаю, я прокладывал в пластиковой гофре на объекте на заводе по улице, по кабелю идет аналоговый сигнал, уже больше года все работает без проблем и под дождем и под снегом и в морозы. В мыслях больше предрассудков, надо просто проложить и все.
Proton

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 13.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 19 окт 2014 10:57

Но тут силовые провода. Поэтому, правильная информация, для наружной прокладки кабелей нельзя использовать гофрированные стальные трубы.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 19 окт 2014 20:16

2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. 2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56). Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м. Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м. Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
..............
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. 2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения. Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено: в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными; в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли. 2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 21 окт 2014 14:07

спасибо, но я как понял это в помещениях, а мне на улице.

Santif . Прошу пояснить причинцу запрета и источник, какая разница: это ведь СТАЛЬНЫЕ трубы, причем НЕРЖАВЕЮЩИЕ. В обычных трубах же можно вести? В чем тогда дело, в гибкости чтоли...?
phase

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 21
На форуме с 03.09.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 21 окт 2014 21:18

И на улице и в помещениях
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прокладка кабелей в гофрированных трубах из нержавейки

Сообщение 22 окт 2014 10:12

При чем тут гибкость?

АлексейВДВ
По ПУЭ Таблица 2.1.2.
Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей

"Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках."