Соединение проводов пайкой
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Соединение проводов пайкой
Здравствуйте. Всегда считал пайку надежным способом соединения проводов. Но вот случайно в сети наткнулся на такой запрет:
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
526. Электрические соединения
П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Прокомментируйте пожалуйста, неужели теперь уже скрутки никто не паяет?
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
526. Электрические соединения
П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Прокомментируйте пожалуйста, неужели теперь уже скрутки никто не паяет?
Re: Соединение проводов пайкой
Это не запрет, рекомендация. Паяют, конечно. Пайка относится к ДОПУСТИМЫМ способам соединения проводов:
ПУЭ: п 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Эта рекомендация связана с возможными механическими воздействиями (читайте).
ПУЭ: п 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Эта рекомендация связана с возможными механическими воздействиями (читайте).
Re: Соединение проводов пайкой
Не все ее делают как положено (как и скрутку), если применять канифоль или нейтральные флюсы, то прослужит 100 лет. А как проверить качество пайки - никак, если не делать хим анализ. Вот вам и ответ. А для снижения механических воздействий существуют бандажи.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Соединение проводов пайкой
С таким же успехом можно и сварку запретить.
Re: Соединение проводов пайкой
приходилось слышать, может это связано с тем что олово легкоплавкий металл, и при больших нагрузках или замыканиях может расплавиться?
Re: Соединение проводов пайкой
Читал в одном справочнике что обычный припой для силовых цепей не желателен из-за плохой проводимости олова.
Re: Соединение проводов пайкой
Глупости. На будущее: температура плавления олова 231,9° С, так что первым делом расплавится изоляция проводов есличо))phase писал(а):приходилось слышать, может это связано с тем что олово легкоплавкий металл, и при больших нагрузках или замыканиях может расплавиться?
Re: Соединение проводов пайкой
Пайка не самый надежный способ поверь. Лучше сварки ничего не придумали.
Re: Соединение проводов пайкой
Mr_DangeR писал(а): неужели теперь уже скрутки никто не паяет?
На самом деле действительно пайка как способ соединения проводов в электромонтажном деле применяется сейчас крайне редко. связано это, видимо, не столько с тем, что качество паяных соединений трудно проверить, но и с тем, что это очень трудоемкий процесс. К тому же занимает много времени. Скрутить провода в коробке о опрессовать клеммой гораздо проще. И дешевле. Рынок, господа, все в деньги упирается.
Re: Соединение проводов пайкой
Паяли и будут паять. Медные провода облудить, далее скрутить хорошенько и пропаять. Применять только канифоль, никаких флюсов на основе кислот! Такое соединение ничем не уступит ни сварным ни клеммным.