Проводка в бомбоубежище/бункере


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 08 янв 2015 04:06

Товарищи,есть бомбоубежище.В мирное время это бомбоубежище используют,как фитнес зал. Можно ли делать проводку скрыто в стене,в гофротрубе, а не открыто в металлической трубе? А также можно ли делать открыто по потолку,в гофре,за "армстронгом"? Заранее спасибо..
Аватар пользователя
Dima13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 22.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 08 янв 2015 15:36

Да, есть такое скандальное противоречие требований ПУЭ п.7.1.38 и СП 31-110.
Но если разобраться (мое мнение!), то в требованиях Правил:

за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.

нет упоминаний о стальных трубах, я бы посоветовал ПВХ трубы использовать вместо гофротруб - это обеспечит выполнение требований о сменяемости электропроводки.

И согласно СП 31-110 использовать кабели с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 11 янв 2015 14:10

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны
СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (см. п.5);
Руководство по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны;
Защитные сооружения гражданской обороны (устройство и эксплуатация).
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 11 янв 2015 19:43

Dima13 писал(а):Товарищи,есть бомбоубежище.В мирное время это бомбоубежище используют,как фитнес зал. Можно ли делать проводку скрыто в стене,в гофротрубе, а не открыто в металлической трубе? А также можно ли делать открыто по потолку,в гофре,за "армстронгом"? Заранее спасибо..

Конечно можно!сейчас повсеместно (ТСК.ТРК.офисные помещения)часто используеться кабельная разводка за потолком амстронг в гофротрубе желательно негорючий или не распостраняющей горение с аналогичными свойствами кабеля
вахта

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.01.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 23 янв 2015 09:27

Dima13 писал(а):Можно ли делать проводку скрыто в стене,в гофротрубе, а не открыто в металлической трубе?
Не нашел запрета на использование скрытой электропроводки на объектах ГО. Поэтому, не думаю, что с приемкой скрытых работ будут трудности, только для обеспечения сменяемость проводки лучше бы не гофротрубу применить, а трубы ПВХ.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 04 июн 2015 20:19

Я бы порекомендовал проводку скрытым способом в гофрированных трубах. А вообще есть целые сборники готовых решений, не по бомбоубежищам конечно, но и к ним применительны. В сборнике типовых светотехнических решений есть разные варианты прокладки проводки. Скачайте и пользуйтесь на здоровье: http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downlo ... DKC_LT.zip
Энтони

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 23.12.2013

Откуда: Россия

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 03 авг 2015 17:06

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Дата введения 1990-09-01

РАЗРАБОТАНЫ Госстроем СССР, Госпланом СССР и Минобороны СССР (Штабом Гражданской обороны СССР) с участием Минатомэнергопрома СССР, МГА СССР, Минморфлота СССР, Миннефтегазпрома СССР, МПС СССР, МВД СССР, Минздрава СССР, Минэнерго СССР, Гостелерадио СССР, Минречфлота РСФСР, Минжилкомхоза РСФСР, Госкомархитектуры.

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Госстроем СССР (К.М.Кузьмин, В.П.Бовбель, Б.Н.Шевченко), Госпланом СССР (В.И.Ершов, В.А.Реймаров), Штабом Гражданской обороны СССР (А.М.Баринов, Ю.И.Сульдин, В.И.Попов, А.В.Фомичев).

С введением в действие СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" утрачивают силу:

СНиП II-10-74 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

"Дополнение главы СНиП II-10-74 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" в части светомаскировки населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

"Дополнение и изменение главы СНиП II-10-74 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР, Госплана СССР и Минобороны СССР от 26 апреля 1990 г. N 1с

ВЗАМЕН СНиП II-10-74

Требования настоящих Норм должны выполняться при проектировании и проведении инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на всей территории страны.
РОСКАБ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 04.06.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проводка в бомбоубежище/бункере

Сообщение 27 окт 2015 14:35

ничего себе, а кто вам разщрешил в бомбоубежище фитнес-клуб открыть?
Ник_01

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 28.07.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron