СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Как выбрать сечение кабеля на номинальный ток (расчетный) 1024 Ампер. в ПУЭ выбираю по таблице 1.3.6. трехжильный в воздухе - но тут только до 350 Ампер. А если у меня 1024 А?
Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
В вашем случае надо думать о применении шин.
См ПУЭ. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин
Какая протяженность линии?
См ПУЭ. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин
Какая протяженность линии?
Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А
ДЛИНЫ ПО УСЛОВИЮ НЕТ. ИЗВЕСТНО: Рном одного электроприемника=62 кВт. соs=0.92 кпд=0.7. По расчетам получается Iном=1023.9А. Спасибо за подсказку я посмотрю не кабель а шину. Если что еще обращусь.
Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А
mari писал(а): Рном одного электроприемника=62 кВт. соs=0.92 кпд=0.7. По расчетам получается Iном=1023.9А.
И сколько электроприемников?
Re: СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ / более 1000А
Какое напряжение? Может задуматься о расщеплении фаз?