Муфта и шитый полиэтилен
Вечер добрый!Всем!Столкнулся первый раз с таким нелепым вопросом:требуеться рассключить кабель MEDIAstrip BPCP-10кВ 3х50/rm16(аналогичен шитому полиэтилену,в данном случае ЭПР).но проектанты(авторский надзор) заложили муфту только с одной стороны(со стороны подстанции)а со стороны потребителяпишут что не требуеться аргументируя что нигде в ПУЭ не обязуют ставить концевые муфты с двух сторон Как быть и как рассключить такой кабель без муфты со стороны потребителя(компрессорных насосов)Благодарю заранее за адекватный ответ!
Re: Муфта и шитый полиэтилен
Насчет того, что нет четких указаний они правы: на практике применение муфт определяется техническими условиями и и проектом.
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
Тут дело даже не в том с какой стороны муфта. Для кабелей с пластмассовой изоляцией или до 1кВ можно без концевой муфты, если с бумажной или более 1 кВ, то ее применение обязательно.
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
Тут дело даже не в том с какой стороны муфта. Для кабелей с пластмассовой изоляцией или до 1кВ можно без концевой муфты, если с бумажной или более 1 кВ, то ее применение обязательно.
Re: Муфта и шитый полиэтилен
stuff11 писал(а):Тут дело даже не в том с какой стороны муфта. Для кабелей с пластмассовой изоляцией или до 1кВ можно без концевой муфты, если с бумажной или более 1 кВ, то ее применение обязательно.
кабель с этиленпропиленовой резиновой изоляцией(шитый),напряжение 10кВ
а не могли бы подсказать ссылку где говориться о том что шитый полиэтилен допускаеться подключать без концевой муфты и как всё же его разделать(полупроводящий экран,распределение напряженности?)если где такая схема или описание теории такой концевой заделки
Re: Муфта и шитый полиэтилен
По вашему выходит, что кабели с пластмассовой изоляцией или до 1 кВ в защите от воздействия неблагоприятных внешних условий не нуждаются?stuff11 писал(а):Для кабелей с пластмассовой изоляцией или до 1кВ можно без концевой муфты, если с бумажной или более 1 кВ, то ее применение обязательно.
Нигде такое не говориться. В Правилах написано о необходимости соответствия конструкций применяемых муфт условиям их работы и окружающей среды и качестве соединения и заделки на КЛ, обеспечивающем защиту от "проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды":вахта писал(а):а не могли бы подсказать ссылку где говориться о том что шитый полиэтилен допускаеться подключать без концевой муфты и как всё же его разделать(полупроводящий экран,распределение напряженности?)если где такая схема или описание теории такой концевой заделки
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.
То есть, по умолчанию применение концевых муфт обязательно и нет оговорок в каких случаях допускается заводить кабели без муфт.
Из СНиПе 3.05.06-85:
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
Тоже самое: проектом определяется не вопрос об их применении вообще, а о типе используемых муфт.
Re: Муфта и шитый полиэтилен
santIF писал(а):По вашему выходит, что кабели с пластмассовой изоляцией или до 1 кВ в защите от воздействия неблагоприятных внешних условий не нуждаются?stuff11 писал(а):Для кабелей с пластмассовой изоляцией или до 1кВ можно без концевой муфты, если с бумажной или более 1 кВ, то ее применение обязательно.Нигде такое не говориться. В Правилах написано о необходимости соответствия конструкций применяемых муфт условиям их работы и окружающей среды и качестве соединения и заделки на КЛ, обеспечивающем защиту от "проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды":вахта писал(а):а не могли бы подсказать ссылку где говориться о том что шитый полиэтилен допускаеться подключать без концевой муфты и как всё же его разделать(полупроводящий экран,распределение напряженности?)если где такая схема или описание теории такой концевой заделки
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
То есть, по умолчанию применение концевых муфт обязательно и нет оговорок в каких случаях допускается заводить кабели без муфт.
Из СНиПе 3.05.06-85:
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
Благодарю за участие ,к сожалению,то что принимаеться по умолчанию и неограничиваеться прописанными конкретно нормами, даёт простор для оправдания очередных ляпусов проектных институтов,в данном случае проектный просто нежелает осознавать свою ошибку(разобрался они и в работах указали в два раза меньше колличество )