Нарастить вводной кабель?
Сообщений: 16
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Нарастить вводной кабель?
Привет всем форумчанам! Интересует ваше мнение по вопросу в заголовке.
Есть мысли в квартире сделать ремонт с небольшой перепланировкой, один из этапов которой упирается в перенос счетчика (в перспективе и замена проводки тоже конечно). Ввод - медь кабель 3х-жильный на 4 кв мм его не хватит. Можно ли нарастить этот вводной кабель в или всеже лучше протянуть новый. Щит откуда подключено в подъезде на этаже. спасибо.
Есть мысли в квартире сделать ремонт с небольшой перепланировкой, один из этапов которой упирается в перенос счетчика (в перспективе и замена проводки тоже конечно). Ввод - медь кабель 3х-жильный на 4 кв мм его не хватит. Можно ли нарастить этот вводной кабель в или всеже лучше протянуть новый. Щит откуда подключено в подъезде на этаже. спасибо.
Если эта надпись уменьшается - ваш монитор уносят!
Re: Нарастить вводной кабель?
Ну… по моему вам любой электрик скажет что цельный кабель лучше чем из кусков и не только если вводный. Технически ничего сложного. Только соединить правильно: сварка, пайка, гильзы, муфты, ну и так далее - способов достаточно.
- V_Vladimir
- Активность пользователя
- Сообщений: 33
- На форуме с 16.01.2012
- Репутация: 30
Re: Нарастить вводной кабель?
Проводка скрытая? Тогда есть 3 варианта:
1) На месте старого щита поставить распаечную коробку и в ней нарастить кабель (будет обслуживаемая коробка), только энергосбыт не должен знать о ней, а то проблемы будут;
2) “Похоронить” соединение без коробки (хуже) - надо обеспечить 100% качественное соединение, лучше всего сварить провода;
3) Резать штробу по новой и менять весь кабель на новый.
№3 самый правильный, но если все правильно сделать, то при №1 и №2 кабель век прослужит.
1) На месте старого щита поставить распаечную коробку и в ней нарастить кабель (будет обслуживаемая коробка), только энергосбыт не должен знать о ней, а то проблемы будут;
2) “Похоронить” соединение без коробки (хуже) - надо обеспечить 100% качественное соединение, лучше всего сварить провода;
3) Резать штробу по новой и менять весь кабель на новый.
№3 самый правильный, но если все правильно сделать, то при №1 и №2 кабель век прослужит.
Re: Нарастить вводной кабель?
V_vladimir
kent
Спасибо. Но я кажется неправильно вопрос задал. Я немного не о том: интересует можно ли это вообще? Слышал мнение что если кабель, который идет на ввод если не целый, то это уже нарушение. Ну а как же тогда в частных домах со столбов провода из кусков у многих. Или это разные вещи? Пролейте свет плиз на вопрос))
kent
Спасибо. Но я кажется неправильно вопрос задал. Я немного не о том: интересует можно ли это вообще? Слышал мнение что если кабель, который идет на ввод если не целый, то это уже нарушение. Ну а как же тогда в частных домах со столбов провода из кусков у многих. Или это разные вещи? Пролейте свет плиз на вопрос))
Если эта надпись уменьшается - ваш монитор уносят!
Re: Нарастить вводной кабель?
Кабель нужно заменить на новый.
ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Re: Нарастить вводной кабель?
Совершенно справедливое замечание.
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
Так что никакого №2. По №1 в качестве комментарий могу привести требование из тех же Правил:
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Если вопрос стоит о выполнении электрического ввода в соответствии с требованиями норм, то только №3.
Во первых, соединение должно соответствовать требованиям (ПУЭ):kent писал(а):1) На месте старого щита поставить распаечную коробку и в ней нарастить кабель (будет обслуживаемая коробка), только энергосбыт не должен знать о ней, а то проблемы будут;
2) “Похоронить” соединение без коробки (хуже) - надо обеспечить 100% качественное соединение, лучше всего сварить провода;
3) Резать штробу по новой и менять весь кабель на новый.
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
Так что никакого №2. По №1 в качестве комментарий могу привести требование из тех же Правил:
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Если вопрос стоит о выполнении электрического ввода в соответствии с требованиями норм, то только №3.
Re: Нарастить вводной кабель?
Не сомневаюсь, и как помню даже попадались слова “рекомендуется” использовать для вводов цельные кабели (не пинайте, источник не помню)), но требование 1.5.33 связано больше с возможностью несанкционированного подключения к кабелю на соединении до счетчика.kent писал(а):если все правильно сделать, то при №1 и №2 кабель век прослужит.
Re: Нарастить вводной кабель?
А кто будет знать кроме ТС о том что кабель нарастили? - только он сам или электрик. В распредкоробки часто лазить приходится если грамотно соединены провода? - вот и я о том же. Облудил - скрутил - пропаял - термоусадка или изолента сверху и в коробку. А коробку под тонки слой штукатурки убрать всего делов.
- V_Vladimir
- Активность пользователя
- Сообщений: 33
- На форуме с 16.01.2012
- Репутация: 30
Re: Нарастить вводной кабель?
V_Vladimir писал(а): А коробку под тонки слой штукатурки убрать всего делов.
ПУЭ 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Re: Нарастить вводной кабель?
А кто будет знать кроме ТС о том что кабель нарастили? - только он сам или электрик. В распредкоробки часто лазить приходится если грамотно соединены провода? - вот и я о том же. Облудил - скрутил - пропаял - термоусадка или изолента сверху и в коробку. А коробку под тонкий слой штукатурки убрать всего делов.
- V_Vladimir
- Активность пользователя
- Сообщений: 33
- На форуме с 16.01.2012
- Репутация: 30
Сообщений: 16