какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
Для ввода в деревянный дом советуют ВВГнг 2*10 но данного кабеля нигде найти не могу, диффицит оказывается максимум что нашел ВВГнг 2*6, достаточно ли будет такой толщины? Или придется брать две длинны ПВ 10 и прятать его в гофру? Посоветуйте пожалуйста.
Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
Все зависит от нагрузки. Из таблицы видно, что 6 мм2 по меди "держат" в однофазной сети 10,1 кВт (46 А). Короче, это определяется общей потребляемой мощностью. Вполне может быть, что и 4 мм2 потянет .
Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
Вообще ВВГ кабель не уличный. Не понимаю почему бы не использовать СИП 2на16. Прекрасная изоляция, которой не страшен ни мороз, ни жара, ни влажность + прочность. + не надо никаких троссовок тянуть и провода к ним крепить. Короче кабель для ввода самое то.
То что дом деревянный и алюминий не заведешь тоже поправимо: доводите до дома СИП, крепите как и на опоре анкерным зажимом и соединяете прокалывающими зажимами (все предусмотрено) медный кабель (тот-же, ввг, пвс) нужного сечения, чтобы пройти через стену и посадить на вводной автомат. Всё, навечно!
То что дом деревянный и алюминий не заведешь тоже поправимо: доводите до дома СИП, крепите как и на опоре анкерным зажимом и соединяете прокалывающими зажимами (все предусмотрено) медный кабель (тот-же, ввг, пвс) нужного сечения, чтобы пройти через стену и посадить на вводной автомат. Всё, навечно!
Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
Всем большое спасибо!!!!!
Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
Сечение 6мм2 вполне нормальное на ввод.
Только не ПВС!!! Многопроволочная жила под прокалывающий зажим идея нелучшая. Да и на автомат прежде чем его сажать облудить надо будет. Если по правилам. Не проблема, на нафиг это надо? Любой моножильный провод тот-же ВВГ лучше.Megavolt писал(а):...тот-же, ввг, пвс) нужного сечения, чтобы пройти через стену и посадить на вводной автомат. Всё, навечно!
Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
ПВС - это, по-моему, вообще шнур бытовой, предназначенный большей частью для эксплуатации внутри помещений. как можно его на ввод ставить? Нигде такого не видел и экспериментировать не советую.
Лучше СИП и ВВГ - и голову не ломайте.
Кстати, непосредственно перед вводом в дом я бы автомат еще один поставил - от греха подальше. Только с номиналом повыше вводного, который в щитке установлен.
Лучше СИП и ВВГ - и голову не ломайте.
Кстати, непосредственно перед вводом в дом я бы автомат еще один поставил - от греха подальше. Только с номиналом повыше вводного, который в щитке установлен.
-
Patric Star - Активность пользователя
- Сообщений: 296
- На форуме с 26.03.2012
- Репутация: 104
Re: какой толшины выбрать медный провод для ввода в дом
ВВГ не для улицы, ПВС тем более. к тому же у него срок службы составляет 6-10 лет.
Хоть убей, не понимаю, почему в таких случаях СИП в последнюю очередь рассматривается? - надежный, недорогой провод с изоляцией как раз для улицы.
Хоть убей, не понимаю, почему в таких случаях СИП в последнюю очередь рассматривается? - надежный, недорогой провод с изоляцией как раз для улицы.