Нужна ли гофротруба?


Раздел форума для обсуждения различных расходных материалов, используемых при проведении электромонтажных работ

Нужна ли гофротруба?

Сообщение 16 янв 2012 23:30

Добрый день всем, просветите по поводу гофротрубы. Делаю ремонт в 3комн частями. Дошли руки до дальней (последней) комнаты. Электрики, что делали до этого в отъезде. Короче порекомендовали людей на эту работу – розетки+освещение 12 светодиодных точечников. Посмотрели и сказали гофра не нужна и можно просто провода без нее проложить.

Мне лично по барабану в гофре или без т к натяжной потолок планируется и он все равно все скроет. Ну тогда зачем в остальных в гофре делали. Развод? И как это в насчет безопасности будет? От ребят я внятного ответа не услышал(или не понял их), с прежней бригадой электриков тоже связи нет сейчас.

Надеюсь здесь ответят нужна или нет. Если да то зачем. Решили делать без но оч не хочется переделок потом. Из того что нарыл на форумах «понял», что большинство пишет не нужна, но кто-то наоборот считает. Если это важно плиты перекрытия бетонные, провода ВВГ1,5 и ВВГ2,5
Буду благодарен за советы!
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 17 янв 2012 14:35

Цитата из СП31-110-2003:14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 17 янв 2012 17:42

Practik писал(а):- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Если бетонное перекрытие даже отнести к слабогорючей группе Г1, то получается, что можно и без гофры обойтись, но только если используете ВВГнг. Индекс нг имеется на кабеле, V_Vladimir?
V_Vladimir писал(а):Надеюсь здесь ответят нужна или нет. Если да то зачем.
Смысл в ней есть если провод с изоляцией поддерживающей горение - ведь с другой стороны, помимо основного бетонного потолка есть подверженный горению натяжной и если предположить что жилы коротнут по какой то причине, то конечно лучше бы положить их в гофру.
Practik писал(а):- электропроводка должна быть сменяемой.
А вот про это точно забыть можно если провода моножильные и повороты есть. короче, все от изоляции кабелей зависит. Я бы в гофре проложил.
Миха

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 45
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 17 янв 2012 23:25

Мое спасибо всем! Уяснил, выводы сделал.
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 17 янв 2012 23:35

Ха...кто заказчик: вы или бригада "умных" электриков? Надо просто настоять и проложить кабели в гофротрубе. Поверьте совсем не лишняя мера безопасности. Хотя потолки и несгораемые, но при сборке обязательно будут острые края мет. профилей или саморезом повредить изоляцию можно. В этом плане хорошая защита, которая обойдется в копейки.
А вообще на одном форуме ктото писал что это вопрос религии :D На все сто соглашусь - никогда не пренебрегаю ею в таких случаях.
Paul-M

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 89
На форуме с 15.01.2012

Откуда: Солнечное Коми

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 19 янв 2012 01:13

Миха писал(а):
Practik писал(а): писал(а):- электропроводка должна быть сменяемой.
А вот про это точно забыть можно если провода моножильные и повороты есть. короче, все от изоляции кабелей зависит. Я бы в гофре проложил.
Да ладно жути нагонять, это смотря какой диаметр у гофры и сечение жил. Но не думаю что с 1,5 мм2 по меди питающей десяток светодиодов что нибудь случиться :D Само собой если цельные провода класть без скруток и пр соединений.
Paul-M писал(а):Хотя потолки и несгораемые, но при сборке обязательно будут острые края мет. профилей или саморезом повредить изоляцию можно. В этом плане хорошая защита, которая обойдется в копейки.
Гофротруба не является защитой от мех повреждений. тогда уж мет рукав брать. Если негорючая оболочка у кабеля то смысла в ней не вижу.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 29 янв 2012 14:29

Миха писал(а):А вот про это точно забыть можно если провода моножильные и повороты есть. короче, все от изоляции кабелей зависит. Я бы в гофре проложил.
Видел раз как звуковики свои провода в гофру загоняли, под стяжкой пола да еще и с поворотами. Лихо вытащили из нее стальную проволоку к моему ужасу и жгут проводов своих (3-4 штуки) легко рукой просунули в гофру. Правда, перед этим какого то порошка туда засыпали. Жалею, что не спросил тогда, что за порошок. Гуглил, но никакой инфы не нашел. Никто не в курсе что за посыпуха такая?
Tolya_n

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 14
На форуме с 11.01.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 29 янв 2012 15:04

fungus писал(а): что за посыпуха такая?
Наверное,тальк.А еще продается вот такая смазка http://www.electro-mpo.ru/card7453.html#.TyVBNuW8pc2
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 29 янв 2012 17:32

Practik писал(а):Наверное,тальк.А еще продается вот такая смазка
Иль на основе талька. Помогает если кабель гибкий с небольшим сечением.А так лучше всего ПВХ трубу применять в таких случаях и отводы мягкие с ней,чтоб не под прямым углом поворот был. Смазку такую не видел но помоему не очень то потом с кабелем перемазанным работать. и опять же она 100% для гибких кабелей больше подойдет...
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна ли гофротруба?

Сообщение 18 фев 2012 22:12

ну если гофра от 1,5-3 доларов , обрезиненная и действительно негорючая то стоит, а ежели та хрень, которую так любят осы и мыши ...
Yuric

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 24.02.2011

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron