Re: Контур Заземления
stuff11 это правильная однолинейная схема и любой грамотный проектировщик также скажет. Отследите PEN, видно, что напрямую без коммутационных аппаратов в цепи и никакого объединения нет а как раз разделение, это принятая схема.
а теперь давайте рассмотрим эту же схему только со счётчиком трёхфазным и тремя тр-ми тока,какой всё таки графический рисунок нужно вставить в эту схему?
Re: Контур Заземления
Нашел для примера однолинейку с трансформаторами тока. Это скриншот фрагмента:
Если надо, могу в личке скинуть целиком схему скинуть - она в кадовском формате, любым dwg просмотрщиком можно открыть.
Если надо, могу в личке скинуть целиком схему скинуть - она в кадовском формате, любым dwg просмотрщиком можно открыть.
Re: Контур Заземления
fungus писал(а):Нашел для примера однолинейку с трансформаторами токаЕсли надо, могу в личке скинуть целиком схему скинуть - она в кадовском формате, любым dwg просмотрщиком можно открыть.
спасибо там всё видно,вобщем стандарта как таково нету ,сегодня смотрел два проекта и в обеих разные рисунки сам счётчик как и здесь на схеме только справа от ТТ а ТТ один обозначен как два полукруга а другой три и вдругую сторону,вот так как на фото,ну вобщем многие сходятся на том что все варианты приемлемы
Re: Контур Заземления
Посмотрите здесь.
http://electric-220.ru/news/uslovnye_ob ... -09-26-194
Таблица 6. Обозначения по госту. Как у Fungus.
http://electric-220.ru/news/uslovnye_ob ... -09-26-194
Таблица 6. Обозначения по госту. Как у Fungus.
Re: Контур Заземления
мистраль писал(а):Таблица 6. Обозначения по госту. Как у Fungus.
всё верно только на схеме ТТ обозначены все три и написан номинал 1000/5 а на тех что я нашёл ТА1-ТА3,вобщем видимо всё подойдёт,всем спасибо будем рисовать
Re: Контур Заземления
В пояснительной записке к проекту в таких случаях должно быть требование о выполнении разделения на ГЗШ PEN на нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник РЕ и о недопустимости их соединения далее - про это тут написали.
Re: Контур Заземления
Пример 1линейнй схемы. Видно как показано разделение PEN.
Re: Контур Заземления
santIF писал(а):Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Т.е. сначала разделить PEN а потом можно завести на вводной автомат который будет его разрывать?
Re: Контур Заземления
Землю категорически запрещается размыкать. Переде коммутационным аппаратом PEN разделяют на рабочий N и защитный PE ноль (заземяляющий проводник). Они на нагрузку идут напрямую, минуя автоматы и пр коммутационные аппараты. Разрываются только фазные проводники.
Re: Контур Заземления
bob писал(а): Разрываются только фазные проводники.
Почему так категорично? А как же двухполюсные автоматы,рвущие фазу и рабочий ноль?