Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Сообщений: 13
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Можно поступить следующим образом:
1.Сортируем в щитке какой автомат на какой фазе сидит заодно отмечаем соответсвующие кабели.
2.Подключаемся удлинителем в неопознанную розетку и определяем на какой фазе она сидит при этом круг поиска автомата сужается.
3.Берем нагрузку 0,5-1кВт и подключаем один конец к фазе на удлинителе, а другой к нулю в щитке (проводим контрольное измерение тока нагрузки).
4.Прощупываем токовыми клещами каждый кабель из отсортированных для данной фазы, искомый кабель будет содержать ток контрольной нагрузки. Такой метод несмотря на кажущуюся муторность дает не зависящий от работы потребителей однозначный ответ (да/нет).
Если же нет тех. возможности то воспользуйтесь методом V_Vladimir - просто и со вкусом, но можно ошибиться по указанной причине.
1.Сортируем в щитке какой автомат на какой фазе сидит заодно отмечаем соответсвующие кабели.
2.Подключаемся удлинителем в неопознанную розетку и определяем на какой фазе она сидит при этом круг поиска автомата сужается.
3.Берем нагрузку 0,5-1кВт и подключаем один конец к фазе на удлинителе, а другой к нулю в щитке (проводим контрольное измерение тока нагрузки).
4.Прощупываем токовыми клещами каждый кабель из отсортированных для данной фазы, искомый кабель будет содержать ток контрольной нагрузки. Такой метод несмотря на кажущуюся муторность дает не зависящий от работы потребителей однозначный ответ (да/нет).
Если же нет тех. возможности то воспользуйтесь методом V_Vladimir - просто и со вкусом, но можно ошибиться по указанной причине.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
n90 писал(а): но дело в том, что третий провод не прозванивается потому что не посажен нигде, ни к земле розеток, но это полбеды, но главное не скручен в распредкоробках, которые хз где искать...
Да, похоже, работали дилетанты. Задача может быть очень сложной.
Рекомендую РЕ-проводники соединить, как положено. И в коробках, и в розетках. А то могут потом сюрпризы начаться. У Вас же там компьютеры? Заземляющие контакты в розетках должны быть подключены обязательно. Да и в любом случае, даже если розетка стоит обычная, РЕ-проводник к ней подойти должен. Пусть лежит рядом заизолированный, но быть он там должон. Так ПУЭ велит.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Мистраль, зачем так усложнять с удлинителем? Можно же просто взять киловаттную нагрузку и пройтись по розеткам с ней. Второй человек клещами будет проверять ток. Нужен напарник необязательно из электротехнического персонала и... наличие мобильников)
- V_Vladimir