Проблемы при подключение генератора до стабилизатора


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора

Сообщение 15 мар 2015 10:23

Ну это только мое предположение, но с порогом напряжения имеет смысл поэкспериментировать.
xTerminator

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 50
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора

Сообщение 15 мар 2015 15:03

На величину пускового тока может влиять подмагничивание магнитопровода (скорее всего стоит тороидальный транс), остаточное подмагничивание от включения через генератор увеличивает Iпуск. Попробуй фазировку поменять. Если не поможет - только в сервис.
Dima_N

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 38
На форуме с 27.01.2012

Репутация: 4
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора

Сообщение 16 мар 2015 23:28

Все чаще и чаще приходится сталкиваться с какими-то проблемами с техникой, работающей по принципу Вашего стабилизатора (электронные ключи, управляемые контроллером). Возможно, конечно, что в момент включения напряжения с линии стабилизатор находится в режиме "вытягивания", созданном из-за того, что напряжение пропало. Потому он сходу некоторый момент времени подает на выход большое напряжение, что приводит к броску тока и срабатыванию защиты. Но скорее всего все происходит с точностью до наоборот: напряжение на линии больше, чем на генераторе, пока стабилизатор "думает", происходит отключение от защиты по вышеописанной причине.
Так или иначе совет будет такой: у Вас ведь реверсивный пускатель "мгновенно" переключается? Поставьте задержку на 1-2с. С временем задержки можно поэкспериментировать. Смысл в следующем: исключить переходной процесс при переключении и гарантированно дать стабилизатору понять, что напряжение пропало. Пусть начинает работать "с нуля", когда оно появится.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора

Сообщение 17 мар 2015 20:34

mr.energo писал(а):Все чаще и чаще приходится сталкиваться с какими-то проблемами с техникой, работающей по принципу Вашего стабилизатора (электронные ключи, управляемые контроллером). Возможно, конечно, что в момент включения напряжения с линии стабилизатор находится в режиме "вытягивания", созданном из-за того, что напряжение пропало. Потому он сходу некоторый момент времени подает на выход большое напряжение, что приводит к броску тока и срабатыванию защиты. Но скорее всего все происходит с точностью до наоборот: напряжение на линии больше, чем на генераторе, пока стабилизатор "думает", происходит отключение от защиты по вышеописанной причине.
Так или иначе совет будет такой: у Вас ведь реверсивный пускатель "мгновенно" переключается? Поставьте задержку на 1-2с. С временем задержки можно поэкспериментировать. Смысл в следующем: исключить переходной процесс при переключении и гарантированно дать стабилизатору понять, что напряжение пропало. Пусть начинает работать "с нуля", когда оно появится.

ДА...СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА РАЗВЕРНУЕ ОБЬЯСНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ .....БУДИМ ПРОБОВАТЬ ЧЕРЕЗ ЗАДЕРЖКУ ПУСК С ЛИНИИ...ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО В ЭТОМ ПРОБЛЕМА ОЧЕНЬ ВЕЛИКА ...!!! ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ..ОТПИШУСЬ !!mr.energo
МЕШАКИН

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 12.03.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Проблемы при подключение генератора до стабилизатора

Сообщение 06 авг 2015 23:15

Слава пожалуйста , если возможно , схему почетче . и что за встречное подключение . как исправить . если есть ссылки , тоже неплохо . спасибо .
AlexKotovpa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 03.08.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию