Контур Заземления


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Re: Контур Заземления

Сообщение 11 апр 2014 13:38

Так я писал про PE! Разные вещи.
N кстати тоже не всегда можно рвать: только при одновременном отключении всех фаз. Поэтому двух или четырехполюсник допустимый ком аппарат. А землю ни вкоем разе нельзя прерывать.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 11 апр 2014 14:36

bob писал(а):Так я писал про PE!

Про РЕ понрятно,меня интересует вот это:
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.
Что подразумевается под "всех проводников"
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 11 апр 2014 15:32

Если ужи приводить требования Правил, то надо принимать во внимание не только часть, но и начало требования п.1.7.145:

"Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей."

и окончание:

"При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."

Т е допускается, при условии разделения PEN до автомата. "Допускается" - значит то, что у вас имеются серьезные основания для такого подключения.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 11 апр 2014 18:22

santIF писал(а):"Т е допускается.

Уважаемый santIF я что то совсем запутался,из всего вышеперечисленного я понял что существуют два варианта,первый разрывать PEN проводник до разделения на N и РЕ нельзя и второй разрывать PEN проводник до разделения можно но нужны веские основания?
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 12 апр 2014 09:19

PEN разрывать вообще нельзя! "Разрывать" - ставить в его цепь ЛЮБОЙ коммутационный аппарат! Под "всеми проводниками" понимайте рабочие питающие провода, только так! Иначе, вольная трактовка = грубейшее нарушение. PE, PEN как написано можно размыкать только силовыми разъемами "папа-мама". Но это к коммутационным аппаратам отношения не имеет.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 12 апр 2014 12:00

santIF писал(а):PEN разрывать вообще нельзя!

До разделения на РЕ и N.
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 13 апр 2014 09:51

-саня- писал(а):
santIF писал(а):PEN разрывать вообще нельзя!

До разделения на РЕ и N.

Само собой. ПОСЛЕ уже PE и N. Рабочий ноль можно коммутировать если при его прерывании обеспечено прерывание фазных проводников. В цепи "земли" никаких аппаратов коммутации быть не должно! Да и честно, не понимаю зачем это может понадобится???
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 13 апр 2014 14:33

А пробки. Раньше у всех в доме предохранители быом на фазу и ноль как стандарт. По сути то же размыкание N.
root

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 23
На форуме с 14.05.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 14 апр 2014 08:16

root писал(а):А пробки. Раньше у всех в доме предохранители быом на фазу и ноль как стандарт. По сути то же размыкание N.

Это двухпроводка которая изживает себя и PEN рвался пробками после счётчика, а теперь в однофазной сети должна быть трёхпроводка фаза, N и PE, схема подключения счётчика с разделением PEN на первой стр.в этой теме,там правда трёхфазная но если убрать пару полосок то она подойдёт и для однофазной сети, или я неправ?
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 14 апр 2014 09:32

root писал(а):А пробки. Раньше у всех в доме предохранители быом на фазу и ноль как стандарт. По сути то же размыкание N.
Раньше не было требования ПУЭ 3.1.17:

При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron