Сообщение 08 июл 2013 13:18

Размыкание вторичной обмотки ТТ ведет к перегреву сердечника, появлению высокого потенциала на выводах вторичной обмотки ТТ. Если же разомкнуть вторичную обмотку силового трансформатора, то ничего страшного не произойдет.
Вопрос: чем отличается конструкция ТТ от силового трансформатора, почему для ТТ страшно размыкание вт. обмотки, а для других видов трансформаторов нет.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Режим работы ТТ

Сообщение 08 июл 2013 15:06

Отличие точно в том, что у ТТ обе обмотки в нормальном режиме - короткозамкнутые. И если первичная закорочена, то на вторичной - либо максимальный ток в замкнутом состоянии, либо большое напряжение в разомкнутом состоянии.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Режим работы ТТ

Сообщение 09 июл 2013 12:11

voltz писал(а):Отличие точно в том, что у ТТ обе обмотки в нормальном режиме - короткозамкнутые. И если первичная закорочена, то на вторичной - либо максимальный ток в замкнутом состоянии, либо большое напряжение в разомкнутом состоянии.


Что-то не совсем понял, что вы имеете ввиду, говоря что первичная обмотка короткозамкнута. Если бы она была короткозамкнутой, как ТТ можно было бы включить в цепь последовательно? Другое дело если первичная обмотка выполнена в виде одной шины ,или имеет пару витков и проходит сквозь магнитопровод
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Режим работы ТТ

Сообщение 10 июл 2013 13:01

Вот что накопал в литературе:
В обычных силовых трансформаторах, являющихся источником напряжения, сопротивление нагрузки намного больше сопротивления обмоток, а выходная мощность P2 = U^2/Zн обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки Zн. Ток нагрузки также обратно пропорционален ее сопротивлению: I=U/Zн
Если решить уравнение с пределом P2 = U^2/Zн когда Zн стремится к бесконечности (разомкнутая вторичная обмотка), мощность будет стремиться к нулю. Соответственно ничего не происходит.

В ТТ сопротивление вторичной обмотки соизмеримо, а иногда и больше сопротивления нагрузки. При этом вторичный ток I2=I1*w1/w2 определяется первичным током I1 и от сопротивления нагрузки Z2 не зависит. ТТ является источником тока. Выходная мощность P2=I^2*Zн и пропорциональна сопротивлению нагрузки. При изменении нагрузки Z2 ток I2 не меняется, так как он определяется первичным током I1.
Если решить уравнение с пределом P2=I^2*Zн для случая когда Z2 стремится к бесконечности (разомкнутая вторичная обмотка), то мощность P2 также будет стремиться к бесконечности. Это в теории конечно же, на самом деле ТТ гораздо быстрее бабахнет
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Режим работы ТТ

Сообщение 11 июл 2013 08:13

Dispet писал(а):
Что-то не совсем понял, что вы имеете ввиду, говоря что первичная обмотка короткозамкнута. Если бы она была короткозамкнутой, как ТТ можно было бы включить в цепь последовательно?


Говоря откровенно, ум за разум зашел во время пЕйсания поста. Конечно, имелось в виду, что сопротивление первичной обмотки у ТТ практически отсутствует, чтобы не включать в силовую цепь лишнюю нагрузку.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Режим работы ТТ

Сообщение 11 июл 2013 13:04

В принципе догадки были, что все зависит от вторичных обмоток трансформаторов. У ТТ значение w2 пренебрежительно мало, в сравнении с w2 силовых трансформаторов и ТН. Спасибо за труды.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Режим работы ТТ

Сообщение 18 дек 2013 16:46

Грубо говоря терминами ТОЭ - ТТ - источник тока и его нормальный режим работы - короткое замыкание. Включение приборов измерения только ухудшает его характеристики.
Силовые трансформаторы - нагрузка включается параллельно.
ТТ - последовательно.
OldFedor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 16.12.2013

Откуда: Н. Новгород

Репутация: 47
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron