генератор / ГС16 У2 не нужной частоты тока


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

генератор / ГС16 У2 не нужной частоты тока

Сообщение 11 июл 2013 05:25

какая может быть причина в генераторе ГС 16 У2 400в. нет нужной частоты тока
Andrej22

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 10.07.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор / ГС16 У2 не нужной частоты тока

Сообщение 11 июл 2013 08:19

Так у синхронников частота задается скоростью вращения ротора, разве нет? Вы по номиналу вал раскручиваете, 1500 оборотов?
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: генератор / ГС16 У2 не нужной частоты тока

Сообщение 11 июл 2013 12:55

Однозначно проблема в первичном двигателе, если частота напряжения выдаваемая не номинальная 50 Гц, значит первичный двигатель не раскручивает номинальных оборотов.
А насколько частота отличается от номинала? Это важно. Возможно количество пар полюсов не соответствует частоте вращения первичного двигателя.
Вариант второй - врет частотомер.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию