РУСН 6/0,4 кВ
Ребята, не откажите в помосчи.
Проектируется РУСН 6/0,4 кВ.
Под это РУСН выделяется отдельное помещение в новом здании. В составе РУСН будут два транса тысячника. А помещение всего одно 18*6 метров. Ну, как бы, ничего страшного. Я сегодня говорю парням: "надо будет помещение делить на две части - для ввода 6 кВ и для РУ 0,4 кВ. Чтобы эти напряжения в одном помещении не пересекались".
А мне в ответ: "а ты на каком основании такую замороку устраиваешь?". И я, что-то в ступор встал. Я в проектировании-то практически не работал - все больше монтаж и эксплуатация. Но я сердцем чую, что должен быть какой-то СНИП, повелевающий разводить 6 и 0,4 кВ по разным помещениям. Никто номер этого СНИПа не подскажет?
Проектируется РУСН 6/0,4 кВ.
Под это РУСН выделяется отдельное помещение в новом здании. В составе РУСН будут два транса тысячника. А помещение всего одно 18*6 метров. Ну, как бы, ничего страшного. Я сегодня говорю парням: "надо будет помещение делить на две части - для ввода 6 кВ и для РУ 0,4 кВ. Чтобы эти напряжения в одном помещении не пересекались".
А мне в ответ: "а ты на каком основании такую замороку устраиваешь?". И я, что-то в ступор встал. Я в проектировании-то практически не работал - все больше монтаж и эксплуатация. Но я сердцем чую, что должен быть какой-то СНИП, повелевающий разводить 6 и 0,4 кВ по разным помещениям. Никто номер этого СНИПа не подскажет?
Re: РУСН 6/0,4 кВ
Я думаю вы зря беспокоитесь насчет такого соседства, такая ситуация например повсеместно во взрывоопасных производствах. А вот насчет скажем пространства для обслуживания действительно надо бы какой нибудь документик почитать.
Впрочем мы тут были на одном объекте и там расстояние между шкафами 0.4 и трансом и между друг другом такое что два человека расходятся с трением. Здание современное.
Впрочем мы тут были на одном объекте и там расстояние между шкафами 0.4 и трансом и между друг другом такое что два человека расходятся с трением. Здание современное.
Re: РУСН 6/0,4 кВ
По опыту:между высоковольтной и ннзковольтной установками устанавливается сетчатая металлическая перегородка с запираемой дверкой,ключ от замка которой находится у службы,обслуживающей высоковольтную часть электроустановки.
Re: РУСН 6/0,4 кВ
Мистраль: тут же дело не в расстоянии. А вот просто есть у транса высокая сторона, и есть низкая. Это фактически две электроустановки с разными требованиями к квалификации исполнителей. Или можно считать все РУСН установкой свыше 1000 вольт только потому, что есть непосредственное присоединение 6 кВ? Там ведь даже коммутационных аппаратов по высокой стороне нет, а требования будут жестче.
Practik : да, вот опыт то же самое и подсказывает. А может, и нет СНИПов никаких. А просто, как я выше сказал, чтобы легче было обслуживать. А то, если в одном помещении все замутить, то все это будет счиаться установкой свыше 1000 вольт, в том числе и РУ 0,4 кВ. Не очень-то удобно.
Practik : да, вот опыт то же самое и подсказывает. А может, и нет СНИПов никаких. А просто, как я выше сказал, чтобы легче было обслуживать. А то, если в одном помещении все замутить, то все это будет счиаться установкой свыше 1000 вольт, в том числе и РУ 0,4 кВ. Не очень-то удобно.
Re: РУСН 6/0,4 кВ
Есть такой СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" как раз по Вашей теме. Там про разделение РУ напряжением до и выше 1000 В тоже нет ни слова. Но есть такая фраза:
А что говорится в Вашей проектной документации?
Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует производить в соответствии с рабочими чертежами основных комплектов чертежей ...
А что говорится в Вашей проектной документации?
Re: РУСН 6/0,4 кВ
voltz писал(а):Это фактически две электроустановки с разными требованиями к квалификации исполнителей. Или можно считать все РУСН установкой свыше 1000 вольт только потому, что есть непосредственное присоединение 6 кВ? Там ведь даже коммутационных аппаратов по высокой стороне нет, а требования будут жестче.
Совершенно верно производитель работ в электроустановках выше 1000 В должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4. А в электроустановках до 1000В - гр.3.
Плюс в наряде при подготовке рабочего места будут совершенно другие технические мероприятия, требующие большего количества отключенного оборудования.
Re: РУСН 6/0,4 кВ
Dispet писал(а):Е
А что говорится в Вашей проектной документации?
Так вот наша проектная документация только разрабатывается при некотором моем участии. В принципе обоснование уже есть и весьма логичное: зачем заказчику иметь электроустановку свыше 1 кВ только из-за ввода 6 кВ? Ему лучше разделить помещение и почти все РУСН станет установкой на 0,4 кВ.
Re: РУСН 6/0,4 кВ
voltz
Тогда это буря в стакане воды. Уж 100% у низковольников тоже с 4 группой люди есть, ну а с 3 разве что новички или женщины-электромонтеры которые бюрократией занимаются им производителями точно не быть.
Тогда это буря в стакане воды. Уж 100% у низковольников тоже с 4 группой люди есть, ну а с 3 разве что новички или женщины-электромонтеры которые бюрократией занимаются им производителями точно не быть.
Re: РУСН 6/0,4 кВ
Так вот наша проектная документация только разрабатывается при некотором моем участии.
Если правильно понял, вы сами себе проектируете электроустановку? Если у вас есть такая лицензия, то мы должны у вас интересоваться как правильно?
почти все РУСН станет установкой на 0,4 кВ.
Что означает слово "почти вся"? То есть где то кусочек останется установкой 6 кВ? Или вы имеете в виду за стеной?
Re: РУСН 6/0,4 кВ
мистраль писал(а):Уж 100% у низковольтников тоже с 4 группой люди есть, ну а с 3 разве что новички или женщины-электромонтеры которые бюрократией занимаются им производителями точно не быть.
Совершенно не верное представление об организационных мероприятиях при работах в электроустановках. Как раз таки производители работ в электроустановках до 1000 В имеют группу 3, а больше им и не требуется.
Четвертую группу им присваивать никто не станет, без какой либо необходимости, по крайней мере так есть в серьезных организациях.
С 3 группой, между прочим, человеку доверяют единоличное оперативное обслуживание электроустановок до 1000 В. А это вам ни хухры-мухры.