Сообщение 02 авг 2013 10:48

Ребята, не откажите в помосчи.
Проектируется РУСН 6/0,4 кВ.
Под это РУСН выделяется отдельное помещение в новом здании. В составе РУСН будут два транса тысячника. А помещение всего одно 18*6 метров. Ну, как бы, ничего страшного. Я сегодня говорю парням: "надо будет помещение делить на две части - для ввода 6 кВ и для РУ 0,4 кВ. Чтобы эти напряжения в одном помещении не пересекались".
А мне в ответ: "а ты на каком основании такую замороку устраиваешь?". И я, что-то в ступор встал. Я в проектировании-то практически не работал - все больше монтаж и эксплуатация. Но я сердцем чую, что должен быть какой-то СНИП, повелевающий разводить 6 и 0,4 кВ по разным помещениям. Никто номер этого СНИПа не подскажет?
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 02 авг 2013 14:35

Я думаю вы зря беспокоитесь насчет такого соседства, такая ситуация например повсеместно во взрывоопасных производствах. А вот насчет скажем пространства для обслуживания действительно надо бы какой нибудь документик почитать.

Впрочем мы тут были на одном объекте и там расстояние между шкафами 0.4 и трансом и между друг другом такое что два человека расходятся с трением. Здание современное.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 02 авг 2013 19:24

По опыту:между высоковольтной и ннзковольтной установками устанавливается сетчатая металлическая перегородка с запираемой дверкой,ключ от замка которой находится у службы,обслуживающей высоковольтную часть электроустановки.
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 03 авг 2013 10:45

Мистраль: тут же дело не в расстоянии. А вот просто есть у транса высокая сторона, и есть низкая. Это фактически две электроустановки с разными требованиями к квалификации исполнителей. Или можно считать все РУСН установкой свыше 1000 вольт только потому, что есть непосредственное присоединение 6 кВ? Там ведь даже коммутационных аппаратов по высокой стороне нет, а требования будут жестче.

Practik : да, вот опыт то же самое и подсказывает. А может, и нет СНИПов никаких. А просто, как я выше сказал, чтобы легче было обслуживать. А то, если в одном помещении все замутить, то все это будет счиаться установкой свыше 1000 вольт, в том числе и РУ 0,4 кВ. Не очень-то удобно.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 03 авг 2013 14:28

Есть такой СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" как раз по Вашей теме. Там про разделение РУ напряжением до и выше 1000 В тоже нет ни слова. Но есть такая фраза:

Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует производить в соответствии с рабочими чертежами основных комплектов чертежей ...


А что говорится в Вашей проектной документации?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 03 авг 2013 14:38

voltz писал(а):Это фактически две электроустановки с разными требованиями к квалификации исполнителей. Или можно считать все РУСН установкой свыше 1000 вольт только потому, что есть непосредственное присоединение 6 кВ? Там ведь даже коммутационных аппаратов по высокой стороне нет, а требования будут жестче.


Совершенно верно производитель работ в электроустановках выше 1000 В должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4. А в электроустановках до 1000В - гр.3.
Плюс в наряде при подготовке рабочего места будут совершенно другие технические мероприятия, требующие большего количества отключенного оборудования.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 04 авг 2013 06:36

Dispet писал(а):Е

А что говорится в Вашей проектной документации?


Так вот наша проектная документация только разрабатывается при некотором моем участии. В принципе обоснование уже есть и весьма логичное: зачем заказчику иметь электроустановку свыше 1 кВ только из-за ввода 6 кВ? Ему лучше разделить помещение и почти все РУСН станет установкой на 0,4 кВ.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 04 авг 2013 08:56

voltz

Тогда это буря в стакане воды. Уж 100% у низковольников тоже с 4 группой люди есть, ну а с 3 разве что новички или женщины-электромонтеры которые бюрократией занимаются им производителями точно не быть.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 04 авг 2013 12:01

Так вот наша проектная документация только разрабатывается при некотором моем участии.

Если правильно понял, вы сами себе проектируете электроустановку? Если у вас есть такая лицензия, то мы должны у вас интересоваться как правильно?

почти все РУСН станет установкой на 0,4 кВ.


Что означает слово "почти вся"? То есть где то кусочек останется установкой 6 кВ? Или вы имеете в виду за стеной?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: РУСН 6/0,4 кВ

Сообщение 04 авг 2013 16:03

мистраль писал(а):Уж 100% у низковольтников тоже с 4 группой люди есть, ну а с 3 разве что новички или женщины-электромонтеры которые бюрократией занимаются им производителями точно не быть.


Совершенно не верное представление об организационных мероприятиях при работах в электроустановках. Как раз таки производители работ в электроустановках до 1000 В имеют группу 3, а больше им и не требуется.
Четвертую группу им присваивать никто не станет, без какой либо необходимости, по крайней мере так есть в серьезных организациях.
С 3 группой, между прочим, человеку доверяют единоличное оперативное обслуживание электроустановок до 1000 В. А это вам ни хухры-мухры.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron