Вопрос в следующем: обычно в щитовых шину заземления соединяют с шиной нуля. Насколько это безопасно с точки зрения поражения электрическим током человека? Суть в том что если ноль соединён с землёй соответственно и со всем заземлённым оборудованием щитовой.. Человек стоит на полу и соотвецтвенно на нуле. При касании им фазы через него протекает ток "фаза - ноль". Этот ток гораздо больший, нежели если человек стоит на полу не соединённом с нулём и касается фазы? :?:
Mick_

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 25.08.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Масса и ноль

Сообщение 25 авг 2013 21:13

Я бы начал с того, что сети в подавляющем большинстве у нас сети с глухозаземленной нейтралью, т е соединение нейтрали с землей в щитовой промежуточное, все начинается с подстанций, а есть еще и повторки на линиях и при вводе.

Заземляют рабочий N как раз для повышения уровня безопасности, для снижения времени срабатывания защиты в случае появления фазного потенциала там где его быть не должно - на токопроводящих корпусах.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Масса и ноль

Сообщение 26 авг 2013 05:10

Все равно же нейтраль транса соединена с землей. Так перемычка в щите - это просто для того, чтобы именно гарантированно повысить токи КЗ и обеспечить срабатывание защиты.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Масса и ноль

Сообщение 26 авг 2013 10:40

Здравствуйте.
Во-первых, щитовая это помещение особо опасное в отношении поражения человека электрическим током. Поэтому придумана целая система организационных и технических мероприятий для безопасности человека, в том числе и присвоение групп по электробезопасности.
Во-вторых, предположим, что металлические корпуса шкафов не стали соединять с землей и нулевым проводником, с целью снизить ток замыкания через тело человека (ваша версия), который пришел обслуживать установку.
01.02 Произошел пробой опорного изолятора шины. Защита не отключила вводной автомат шин, так как металлический корпус изолирован от земли, цепи нет.
02.02 Пришел Вася обслуживать установку. Взялся рукой за дверцу шкафа и создал недостающий участок цепи, между шинами и полом. Итог - поражение электрическим током.
Если бы шкафы были заземлены то еще 01.02, когда произошел пробой изолятора, вводной автомат отключил бы ток к.з. и персонал уже знал бы о повреждении. Как то так.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ТЕПЛОВАЯ ПУШКА СФО 20/10

Сообщение 24 дек 2013 22:57

ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!
РЕБЯТ,ПОДСКАЖИТЕ ПО ТЕПЛОВОЙ ПУШКЕ СФО 20/10 СКОЛЬКО В НЕЙ ТЭНОВ И ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ,ТО СКИНЬТЕ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА 380В.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
АЛЕКСАНДР76

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 24.12.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Масса и ноль

Сообщение 25 дек 2013 16:29

В них либо 9 либо 6 ТЭНов может быть. Ну так чисто логически: регулировка мощности у ФСО 20/10 выполнена двумя ступенями 20/10, стало быть 6 по 3 кВт.

Где схему взять конкретно на эту пушку не могу сказать, но принципиалка-то по сути одинаковая у всех: управление группами ТЭНов через магнитные пускатели, здесь их два, с принудительным включением двигателя. Ну и термозащита в цепи управления в современных тп всегда предусмотрена.
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron