Преобразование 3х фаз в одну!


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 06 ноя 2013 20:10

Здоровья Вам, господа! Помогите прояснить ситуацию! В 8 квартирный котедж подается 3 фазы (15 квт). Во внутреннем щитке стоят 9 счетчиков ( 8 квартир и 1 насосная), на каждые 3 счетчика выделяется одна фаза. Проблема в том что когда идет перегрузка по одной фазе, страдают все жильцы, ибо весь дом отрубается. Можно ли эти 3 фазы объединить в одну, чтоб избежать таких казусов? Увеличение мощности стоит 250тр поэтому надо найти компромисс. Я слышал что то за такое устройство типа синхронизатор фаз, но загуглить так и не удалось, может подскажите ченить?))
Mallooyy

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 17.01.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 06 ноя 2013 21:39

Я бы советовал покопать в направлении "симметрирующий трансформатор ТСТ".
Аватар пользователя
Megavolt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 07.11.2009

Репутация: 33
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 07 ноя 2013 16:44

Симметрирующий трансформатор - это тема. В принципе, есть, наверное и на полупроводниковой технике что-нибудь. Ведь есть же частотники для сети 220 вольт для подключения трехфазных движков. Но подобная штука явно недешевая будет.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 10 ноя 2013 15:36

Учтите, что с использоваеием ТСТ-О мощность где-то вдвое точно срубиться. Поэтому транс нужен как мин на 40 кВа или более из стандартных значений мощности. Для полной оценки затрат к его стоимости надо добавить стоимость монтажа, реконструкции щита учета, РУ, решения вопроса об электроснабжении насосной (при наличии в ней 3х-фазных двигателей), согласований, стоимость всей разрешительной документации (!). Финансовое участие в дальнейшем обслуживании тоже будет находиться в обязанности жильцов исходя из балансовой приндлежности, как и потери мощности в трансформаторе.
Поэтому, мое мнение что на ту же или около того стоимость предложенного энергетиками "компромисса" и выйдете.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 16 дек 2013 16:50

Найти источник перегрузки и этот потребитель перевести на трехфазное питание.
OldFedor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 16.12.2013

Откуда: Н. Новгород

Репутация: 47
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 12 май 2014 16:59

Не нужны никакие преобразования! Верите в чудеса? Зря. Я на все 100 согласен:
OldFedor писал(а):Найти источник перегрузки и этот потребитель перевести на трехфазное питание.
Необходимо сделать правильное распределение нагрузок по фазам.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 24 ноя 2014 17:11

Поставьте ограничители мощности на каждую фазу и все.
Отрубатся будет только три квартиры на перегруженной фазе.
phpBB [video]


Можно и просто дополнительный автомат на каждую фазу поставить, но это уже совсем не так эффективно, ведь ограничитель можно настроить на любое время отключения , а автомат - нет.
Ну и самое главное - возврат в нормальное состояние произойдет АВТОМАТИЧЕСКИ.
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Преобразование 3х фаз в одну!

Сообщение 25 ноя 2014 08:50

planerist916 писал(а):Поставьте ограничители мощности на каждую фазу и все.
Отрубатся будет только три квартиры на перегруженной фазе.
Но люди то в этих квартирах без света будут сидеть! Планерист, опять смотрю EKF тестишь? :)

OldFedor писал(а):Найти источник перегрузки и этот потребитель перевести на трехфазное питание.
Из предложенных советов представляется наиболее эффективным. Вопрос должен решаться не экспериментами с симметрирующими трансформаторами и сопутствующими потерями, а РАВНОМЕРНЫМ распределением нагрузки по фазам!
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию