Шинопровод на 630А
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
Шинопровод на 630А
Хочу запитать на этажах здания от алюминиевого шинопровода 630А силовые и осветительные щиты. Но заказчик хочет их запитывать разными линиями. Что говорят руководящие документы на сей счёт (запрет или рекомендовано)?
Re: Шинопровод на 630А
Есть рекомендация для промышленных предприятий
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Питающая сеть
3.111. Рабочее освещение должно, как правило, питаться самостоятельными линиями от щитов подстанций. Допускается также питание освещения от силовых магистралей при схемах «блок трансформатор — магистраль» при соблюдении требований настоящей Инструкции к уровню и постоянству напряжения.
Запрета нет, рекомендательный характер. Что за объект?
И смотря что за ЩО. Если аварийка, то питание отдельной линией, причем независимой и от рабочего освещения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Питающая сеть
3.111. Рабочее освещение должно, как правило, питаться самостоятельными линиями от щитов подстанций. Допускается также питание освещения от силовых магистралей при схемах «блок трансформатор — магистраль» при соблюдении требований настоящей Инструкции к уровню и постоянству напряжения.
Запрета нет, рекомендательный характер. Что за объект?
И смотря что за ЩО. Если аварийка, то питание отдельной линией, причем независимой и от рабочего освещения.
Re: Шинопровод на 630А
Объект-больница. ЩО- рабочее освещение. Аварийка питается отдельной независимой линией от ЩАО, прокладка в отдельном стояке.
Re: Шинопровод на 630А
Смотрите, с одной стороны имеется такая рекомендация Правил:
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
Поэтому, никакого нарушения в таком подключении нет. Из того же источника приведено условие для объединения линий:
6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.2 . При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87
Слово "допускается" здесь предполагает наличие у вас аргументов в пользу запитки ЩО и ЩС одной линией. Ну, наверное заказчик и хочет обоснований)
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
Поэтому, никакого нарушения в таком подключении нет. Из того же источника приведено условие для объединения линий:
6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.2 . При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87
Слово "допускается" здесь предполагает наличие у вас аргументов в пользу запитки ЩО и ЩС одной линией. Ну, наверное заказчик и хочет обоснований)
Re: Шинопровод на 630А
Спасибо ответившим!
Заказчику говорю, что запитывать ЩС и ЩО от одного шинопровода не запрещается.
Ссылаюсь на п. 6.2.5 ПУЭ.
Заказчику говорю, что запитывать ЩС и ЩО от одного шинопровода не запрещается.
Ссылаюсь на п. 6.2.5 ПУЭ.
Re: Шинопровод на 630А
Причина разделения питания проста - надежность.