Шинопровод на 630А


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Шинопровод на 630А

Сообщение 11 ноя 2013 11:22

Хочу запитать на этажах здания от алюминиевого шинопровода 630А силовые и осветительные щиты. Но заказчик хочет их запитывать разными линиями. Что говорят руководящие документы на сей счёт (запрет или рекомендовано)?
AlexK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Шинопровод на 630А

Сообщение 11 ноя 2013 15:41

Есть рекомендация для промышленных предприятий

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Питающая сеть

3.111. Рабочее освещение должно, как правило, питаться самостоятельными линиями от щитов подстанций. Допускается также питание освещения от силовых магистралей при схемах «блок трансформатор — магистраль» при соблюдении требований настоящей Инструкции к уровню и постоянству напряжения.

Запрета нет, рекомендательный характер. Что за объект?
И смотря что за ЩО. Если аварийка, то питание отдельной линией, причем независимой и от рабочего освещения.
Аватар пользователя
Megavolt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 07.11.2009

Репутация: 33
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Шинопровод на 630А

Сообщение 11 ноя 2013 16:23

Объект-больница. ЩО- рабочее освещение. Аварийка питается отдельной независимой линией от ЩАО, прокладка в отдельном стояке.
AlexK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Шинопровод на 630А

Сообщение 11 ноя 2013 16:56

Смотрите, с одной стороны имеется такая рекомендация Правил:

6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.


Поэтому, никакого нарушения в таком подключении нет. Из того же источника приведено условие для объединения линий:

6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.2 . При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87


Слово "допускается" здесь предполагает наличие у вас аргументов в пользу запитки ЩО и ЩС одной линией. Ну, наверное заказчик и хочет обоснований)
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Шинопровод на 630А

Сообщение 11 ноя 2013 17:22

Спасибо ответившим!
Заказчику говорю, что запитывать ЩС и ЩО от одного шинопровода не запрещается.
Ссылаюсь на п. 6.2.5 ПУЭ.
AlexK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Шинопровод на 630А

Сообщение 16 дек 2013 16:48

Причина разделения питания проста - надежность.
OldFedor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 16.12.2013

Откуда: Н. Новгород

Репутация: 47
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron