Заземление подстанции
Подскажите, пожалуйста, внутренний контур заземления подстанции выполняется из полосовой стали 4х40 (так по проекту). В какой цвет её красить, в ж/з или черный (битумный лак)?
Re: Заземление подстанции
Полоса внутреннего контура в распредустройствах должна быть окрашена в желто-зеленый цвет.
Руководствуйтесь ПУЭ 1.1.29:
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Руководствуйтесь ПУЭ 1.1.29:
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Re: Заземление подстанции
Полоса окрашивается однозначно в черный цвет.
Re: Заземление подстанции
Это требование ПТЭЭП для окрыто проложенных заземляющих проводников.мистраль писал(а):Полоса окрашивается однозначно в черный цвет.
Re: Заземление подстанции
Собственно о чем и разговор.
Re: Заземление подстанции
Требование Правил по окраске в ж-з цвет не пересекается с требованиями более приоритетных по моему мнению международных стандартов обозначения для идентификации защитных проводников МЭК 446-89 (ГОСТ 50462-92). Но только это мое мнение, а решающим оно будет, ясно у инспектора технадзора, контролирующего исполнение требований норм...
Работаю в подрядной орг-ции на реж предприятии, где соблюдение требований НТД далеко не формальность. Точно помню, что по замечаниям независимого технадзора полосы на улице окрашивали в черный цвет, в помещении ТП в желто-зеленый. Заметил, что на территории соседнего цеха на улице были выкрашены черным, сейчас перекрасили в желто-зеленый, Не знаю с чем это связано: может ведомственный технадзор так распорядился или причина в том, что эта ЭУ сдана в эксплуатацию - последнее маловероятно, но логики не вижу. А в этом случае не вижу никаких противоречий в требованиях ПУЭ и ПТЭЭП, внутренний контур желто-зеленый должен быть.
Работаю в подрядной орг-ции на реж предприятии, где соблюдение требований НТД далеко не формальность. Точно помню, что по замечаниям независимого технадзора полосы на улице окрашивали в черный цвет, в помещении ТП в желто-зеленый. Заметил, что на территории соседнего цеха на улице были выкрашены черным, сейчас перекрасили в желто-зеленый, Не знаю с чем это связано: может ведомственный технадзор так распорядился или причина в том, что эта ЭУ сдана в эксплуатацию - последнее маловероятно, но логики не вижу. А в этом случае не вижу никаких противоречий в требованиях ПУЭ и ПТЭЭП, внутренний контур желто-зеленый должен быть.
Re: Заземление подстанции
Внутренний контур в закрытой ПС.
Re: Заземление подстанции
Занятно. А в какой цвет у вас окрашивают полосы контура внутри цехов и ответвления к технологическому оборудованию?
Я вот работаю на химических производствах и ради интереса просмотрел всевозможные вариации с полосами заземления но нигде такой окраски не встречал. Здесь тоже требования очень жесткие к заземлению,особенно где выпускают полимеры - одна искра и начинается пожар.
Я вот работаю на химических производствах и ради интереса просмотрел всевозможные вариации с полосами заземления но нигде такой окраски не встречал. Здесь тоже требования очень жесткие к заземлению,особенно где выпускают полимеры - одна искра и начинается пожар.
Re: Заземление подстанции
мистраль, в 2х цехах, где я был действительно все полосы черные. В помещениях ПС и АСУТП желто-зеленые.