Подскажите, пожалуйста, внутренний контур заземления подстанции выполняется из полосовой стали 4х40 (так по проекту). В какой цвет её красить, в ж/з или черный (битумный лак)?
PTO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 15
На форуме с 29.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 21 янв 2014 16:38

Полоса внутреннего контура в распредустройствах должна быть окрашена в желто-зеленый цвет.

Руководствуйтесь ПУЭ 1.1.29:

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 21 янв 2014 17:07

Полоса окрашивается однозначно в черный цвет.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 21 янв 2014 17:24

мистраль писал(а):Полоса окрашивается однозначно в черный цвет.
Это требование ПТЭЭП для окрыто проложенных заземляющих проводников.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 21 янв 2014 19:10

Собственно о чем и разговор.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 22 янв 2014 08:20

Требование Правил по окраске в ж-з цвет не пересекается с требованиями более приоритетных по моему мнению международных стандартов обозначения для идентификации защитных проводников МЭК 446-89 (ГОСТ 50462-92). Но только это мое мнение, а решающим оно будет, ясно у инспектора технадзора, контролирующего исполнение требований норм...
Работаю в подрядной орг-ции на реж предприятии, где соблюдение требований НТД далеко не формальность. Точно помню, что по замечаниям независимого технадзора полосы на улице окрашивали в черный цвет, в помещении ТП в желто-зеленый. Заметил, что на территории соседнего цеха на улице были выкрашены черным, сейчас перекрасили в желто-зеленый, Не знаю с чем это связано: может ведомственный технадзор так распорядился или причина в том, что эта ЭУ сдана в эксплуатацию - последнее маловероятно, но логики не вижу. А в этом случае не вижу никаких противоречий в требованиях ПУЭ и ПТЭЭП, внутренний контур желто-зеленый должен быть.
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 04 фев 2014 12:08

Внутренний контур в закрытой ПС.
ps10-04.jpg
v.e

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 10.06.2012

Репутация: 43
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 04 фев 2014 13:15

Занятно. А в какой цвет у вас окрашивают полосы контура внутри цехов и ответвления к технологическому оборудованию?
Я вот работаю на химических производствах и ради интереса просмотрел всевозможные вариации с полосами заземления но нигде такой окраски не встречал. Здесь тоже требования очень жесткие к заземлению,особенно где выпускают полимеры - одна искра и начинается пожар.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Заземление подстанции

Сообщение 05 фев 2014 09:57

мистраль, в 2х цехах, где я был действительно все полосы черные. В помещениях ПС и АСУТП желто-зеленые. :?