Генератор + Стабилизатор в частном доме


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Генератор + Стабилизатор в частном доме

Сообщение 03 фев 2014 15:49

Господа есть несколько вопросов, помогите

1. Можно ли (не будет ли проблем) запитать дом от одной фазы при 3х фазном вводе ?
2. Какие лучше поставить генератор+стабилизатор для обеспечения качественного эл.снабжения
при условии использования автомат. ввода резерва АВР (читал не мало комментариев что генератор не любит когда за ним стоит стабилизатор. Но и от стабилизатора не откажешься т.к. городская линия дает повышенное напряжение)
Задание.jpg
Barkas99

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 03.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Генератор + Стабилизатор в частном доме

Сообщение 03 фев 2014 17:06

Поясните.
Barkas99 писал(а):1. Можно ли (не будет ли проблем) запитать дом от одной фазы при 3х фазном вводе ?
Непонятно. Имеется ввиду полностью переход на 220 В или вы хотите при отсутствии напряжения в сети (~380) включаться от однофазного генератора?
Аватар пользователя
mazai

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 28
На форуме с 28.06.2012

Откуда: Siberia

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Генератор + Стабилизатор в частном доме

Сообщение 03 фев 2014 17:34

Ставить стаб после генератора риск; так можно сжечь генератор. Об этом сами производители станций предупреждают.
Paul-M

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 89
На форуме с 15.01.2012

Откуда: Солнечное Коми

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Генератор + Стабилизатор в частном доме

Сообщение 03 фев 2014 19:01

Зависит от того насколько будет нагружен генератор, но безусловно, стабилизатор на выходе - зло. Практически проверено: запитали от бензинового генератора SDMO SH 7500 T-C через 3 стаба PowerMan AVS 10000D коттедж, устройства далеко не бюджетные, проблемы сразу пошли с нестабильностью напряжения - и без вольтметра визуально заметны большие перепады по мерцанию ламп. Устранили, подключив стабилизаторы перед генератором: сеть-стабы-генератор-нагрузка. Отлично все работает 5-ый год. Отключения света очень частые (дачные сети), в пик потребления напряжение проседает до 170-180 В.

PS: про питание от 1 фазы тоже не понял.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию