Генератор + Стабилизатор в частном доме
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Господа есть несколько вопросов, помогите
1. Можно ли (не будет ли проблем) запитать дом от одной фазы при 3х фазном вводе ?
2. Какие лучше поставить генератор+стабилизатор для обеспечения качественного эл.снабжения
при условии использования автомат. ввода резерва АВР (читал не мало комментариев что генератор не любит когда за ним стоит стабилизатор. Но и от стабилизатора не откажешься т.к. городская линия дает повышенное напряжение)
1. Можно ли (не будет ли проблем) запитать дом от одной фазы при 3х фазном вводе ?
2. Какие лучше поставить генератор+стабилизатор для обеспечения качественного эл.снабжения
при условии использования автомат. ввода резерва АВР (читал не мало комментариев что генератор не любит когда за ним стоит стабилизатор. Но и от стабилизатора не откажешься т.к. городская линия дает повышенное напряжение)
Re: Генератор + Стабилизатор в частном доме
Поясните.
Непонятно. Имеется ввиду полностью переход на 220 В или вы хотите при отсутствии напряжения в сети (~380) включаться от однофазного генератора?Barkas99 писал(а):1. Можно ли (не будет ли проблем) запитать дом от одной фазы при 3х фазном вводе ?
Re: Генератор + Стабилизатор в частном доме
Ставить стаб после генератора риск; так можно сжечь генератор. Об этом сами производители станций предупреждают.
Re: Генератор + Стабилизатор в частном доме
Зависит от того насколько будет нагружен генератор, но безусловно, стабилизатор на выходе - зло. Практически проверено: запитали от бензинового генератора SDMO SH 7500 T-C через 3 стаба PowerMan AVS 10000D коттедж, устройства далеко не бюджетные, проблемы сразу пошли с нестабильностью напряжения - и без вольтметра визуально заметны большие перепады по мерцанию ламп. Устранили, подключив стабилизаторы перед генератором: сеть-стабы-генератор-нагрузка. Отлично все работает 5-ый год. Отключения света очень частые (дачные сети), в пик потребления напряжение проседает до 170-180 В.
PS: про питание от 1 фазы тоже не понял.
PS: про питание от 1 фазы тоже не понял.