Электроснабжение дома - чудеса
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Какие то чудеса у меня происходят с питанием частного дома: на входе имеем пониженное трех фазное напряжение, (где то окло 186 вольт между каждой фазой и нолем) нагрузки по дому распределены между по фазам, как только я включаю нагрузку (котел отопления, который запитан через стабилизатор и имеет потребляемую мощность около 300 Ватт), напряжение на фазе на которой висит котоел проседает до 136 вольт, при этом напряжение на двух других фазах возрастает до 226 вольт. Подскажите, куда копать? Толи это происходит из-за того, что получается перекос фаз, так как в доме больше никакой нагрузки не подключено, либо что то напутали электрики при расфазовке? Либо, что страшно предположить, отделочники гдето провода закоротили???
Какие то чудеса у меня происходят с питанием частного дома: на входе имеем пониженное трех фазное напряжение, (где то окло 186 вольт между каждой фазой и нолем) нагрузки по дому распределены между по фазам, как только я включаю нагрузку (котел отопления, который запитан через стабилизатор и имеет потребляемую мощность около 300 Ватт), напряжение на фазе на которой висит котоел проседает до 136 вольт, при этом напряжение на двух других фазах возрастает до 226 вольт. Подскажите, куда копать? Толи это происходит из-за того, что получается перекос фаз, так как в доме больше никакой нагрузки не подключено, либо что то напутали электрики при расфазовке? Либо, что страшно предположить, отделочники гдето провода закоротили???
Re: Электроснабжение дома - чудеса
300 ватт это менее 2 А, то есть никак не причина перекоса. Возможно причина в котле. Кстати что за котел с такой мощностью? Если газовый с электропитанием циркуляционного насоса, эл. пожига, то может причина в нем. Например обмотки замкнутые. Хорошо бы проверить клещами ток его потребления, может коротыш в нем. Другую нагрузку не пробовали через эту розетку включать? И нет ли сработки защиты? Какой номинальный ток автомата?
Re: Электроснабжение дома - чудеса
Мощность котла интересная конечно. Но это 3 лампы накаливания сотки)), какой перекос может быть даже если сеть намертво посаженная?
Очевидно, возможная причина в неисправности котла (согласен с ELPRO) или стаб погоду показывает вместо Uвых. я бы еще проверил стаб, подключив к нему любую другую нагрузку.
Ну а защита на что? Если короткое, то защита должна сработать.makso писал(а):Либо, что страшно предположить, отделочники гдето провода закоротили???
Очевидно, возможная причина в неисправности котла (согласен с ELPRO) или стаб погоду показывает вместо Uвых. я бы еще проверил стаб, подключив к нему любую другую нагрузку.
Re: Электроснабжение дома - чудеса
Никаких чудес, а явно что-то с нулем. Ищите в этом направлении, это скорее всего.
Плохой ноль можно выявить замером напряжения между ним и заземлением.
Повторное заземление на опоре ввода в дом есть?
Плохой ноль можно выявить замером напряжения между ним и заземлением.
Повторное заземление на опоре ввода в дом есть?
Re: Электроснабжение дома - чудеса
Не помешает замерить токи нагрузки клещами в дополнении к проверке ноля. Откуда взята цифра 300 ватт?
Re: Электроснабжение дома - чудеса
Я думаю это йз за недостаточной мощности сети электроснабжения .Падение напряжения изначально может быть длинна сечение кабеля не соответствует потери на этом .
Re: Электроснабжение дома - чудеса
Прав sovok.
Причина - обгоревший ноль или его плохой контакт.
Причина - обгоревший ноль или его плохой контакт.
Re: Электроснабжение дома - чудеса
OldFedor писал(а):Прав sovok.
Причина - обгоревший ноль или его плохой контакт.
При отгоревшем нуле в трёх фазной сети у него бы погорели все лампы и вся бытовая техника в том числе и котёл и ещё неизвестно что по причине ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ!!!