- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Контур Заземления
Сообщений: 32
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Контур Заземления
всем доброго дня! попросили сделать эл.проводку во вновь построенном небольшом заводике,попросил проект и ненашёл ни слова о контуре заземления,хозяин объекта об этом да ивообще об электрике .....раньше такой работой незанимался,делал проводку в квартирах и частных домах.Вижу здесь масса спецов в электрике поэтому вопрос к знатокам должно ли в проекте что то быть о ЗУ ? вот проект цеха пока без силовой части только освещ.и розеточная сеть и вводной ЩР
Re: Контур Заземления
Проект может содержать сведения о ЗУ не всегда. Вот в вашем случае, скорее всего это лежит на внеших сетях. Энергетики, что подключают вашу ЭУ должны грубо говоря полосу в ГРЩ протянуть и с их же стороны все протоколы измерений электролаборатории.
Re: Контур Заземления
fungus писал(а):Проект может содержать сведения о ЗУ не всегда
а как по вашему составлена схема ЩР правильно? я имею ввиду зашло на учёт 4 жилы а с учёта вышло 5,шину РЕ и N надо было указать ?
Re: Контур Заземления
ДА, указать нужно. Вбейте в поисковик "однолинейная схема" и в картинках посмотрите пример любой однолинейки.
Еще: эта однолинейная схема с нарушением Правил выполнена: разделение PEN должно выполняться согласно ПУЭ п. 1.7.145. до коммутационных аппаратов, а на этой однолинейке пень разделяется после него. Т. е. получается коммутационный аппарат в его цепи. На всякий случай привожу требование упомянутого п. 1.7.145:
Еще: эта однолинейная схема с нарушением Правил выполнена: разделение PEN должно выполняться согласно ПУЭ п. 1.7.145. до коммутационных аппаратов, а на этой однолинейке пень разделяется после него. Т. е. получается коммутационный аппарат в его цепи. На всякий случай привожу требование упомянутого п. 1.7.145:
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Re: Контур Заземления
santIF писал(а):Еще: эта однолинейная схема с нарушением Правил выполнена: разделение PEN должно выполняться согласно ПУЭ п. 1.7.145. до коммутационных аппаратов, а на этой однолинейке пень разделяется после него. Т. е. получается коммутационный аппарат в его цепи.
вот посмотрите пож.конечно эта схема больше похожа на фотку но всё же я потом чисто однолинейку нарисую
Re: Контур Заземления
Очень путанно все и трудночитаемо. Почему с шины заземления провод идет на счетчик, а с его выхода на "нулевую"? Получается объединение, а объединять после разделения PEN по ходу распределения напряжения никак нельзя.
Re: Контур Заземления
stuff11 писал(а):Очень путанно все и трудночитаемо. Почему с шины заземления провод идет на счетчик, а с его выхода на "нулевую"? Получается объединение, а объединять после разделения PEN по ходу распределения напряжения никак нельзя.
вот схема которой я придерживался и где утверждают что с шины PEN на учёт и с учёта идёт перемычка как бы добавляющая перемычку между PE и N,а если перемычку на учёт уже с шины N то она и вернётся на эту же шину?
Re: Контур Заземления
Все правильно.
Вообще, на клеммной колодке трехфазного счетчика нулевые клеммы вход и выход - это одна объединенная клемма с двумя входами для проводов и абсолютно без разницы вход и выход. Если ноль подвести до любой из этих клемм, то счетчик все равно работает правильно, вопросов от сбыта нет. Поэтому часто в ЩУ один нулевой проводок кидают на клемму N, это ничего не меняет. А вот PE брать с шины и через клемму счетчика на N сажать неправильно будет. Тогда уж, правильнее будет с N и на нее вернуть.
Вообще, на клеммной колодке трехфазного счетчика нулевые клеммы вход и выход - это одна объединенная клемма с двумя входами для проводов и абсолютно без разницы вход и выход. Если ноль подвести до любой из этих клемм, то счетчик все равно работает правильно, вопросов от сбыта нет. Поэтому часто в ЩУ один нулевой проводок кидают на клемму N, это ничего не меняет. А вот PE брать с шины и через клемму счетчика на N сажать неправильно будет. Тогда уж, правильнее будет с N и на нее вернуть.
Re: Контур Заземления
stuff11 писал(а): Поэтому часто в ЩУ один нулевой проводок кидают на клемму N, это ничего не меняет. А вот PE брать с шины и через клемму счетчика на N сажать неправильно будет. Тогда уж, правильнее будет с N и на нее вернуть.
спасибо за ответ против ничего не имею но может у кого ещё будет какое нибудь мнение? всё таки форум,а теперь хотел бы рассмотреть эту же схему с разделением PEN только для трёхфазного счётчика с тр-ми тока да вот немогу определиться с обозначением счётчика,мож кто поможет нарисовать ,stuff11 может нарисуешь? я вот нашёл несколько вариантов обозначений незнаю то или нет
Re: Контур Заземления
stuff11 это правильная однолинейная схема и любой грамотный проектировщик также скажет. Отследите PEN, видно, что напрямую без коммутационных аппаратов в цепи и никакого объединения нет а как раз разделение, это принятая схема.-саня- писал(а):stuff11 писал(а):Очень путанно все и трудночитаемо. Почему с шины заземления провод идет на счетчик, а с его выхода на "нулевую"? Получается объединение, а объединять после разделения PEN по ходу распределения напряжения никак нельзя.
вот схема которой я придерживался и где утверждают что с шины PEN на учёт и с учёта идёт перемычка как бы добавляющая перемычку между PE и N,а если перемычку на учёт уже с шины N то она и вернётся на эту же шину?
Сообщений: 32
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
-
- Похожие темы: