всем доброго дня! попросили сделать эл.проводку во вновь построенном небольшом заводике,попросил проект и ненашёл ни слова о контуре заземления,хозяин объекта об этом да ивообще об электрике .....раньше такой работой незанимался,делал проводку в квартирах и частных домах.Вижу здесь масса спецов в электрике поэтому вопрос к знатокам должно ли в проекте что то быть о ЗУ ? вот проект цеха пока без силовой части только освещ.и розеточная сеть и вводной ЩР
Общий-.jpg
ЩР 1.jpg
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 24 фев 2014 15:30

Проект может содержать сведения о ЗУ не всегда. Вот в вашем случае, скорее всего это лежит на внеших сетях. Энергетики, что подключают вашу ЭУ должны грубо говоря полосу в ГРЩ протянуть и с их же стороны все протоколы измерений электролаборатории.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 24 фев 2014 17:22

fungus писал(а):Проект может содержать сведения о ЗУ не всегда

а как по вашему составлена схема ЩР правильно? я имею ввиду зашло на учёт 4 жилы а с учёта вышло 5,шину РЕ и N надо было указать ?
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 24 фев 2014 21:31

ДА, указать нужно. Вбейте в поисковик "однолинейная схема" и в картинках посмотрите пример любой однолинейки.

Еще: эта однолинейная схема с нарушением Правил выполнена: разделение PEN должно выполняться согласно ПУЭ п. 1.7.145. до коммутационных аппаратов, а на этой однолинейке пень разделяется после него. Т. е. получается коммутационный аппарат в его цепи. На всякий случай привожу требование упомянутого п. 1.7.145:

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 01 мар 2014 09:40

santIF писал(а):Еще: эта однолинейная схема с нарушением Правил выполнена: разделение PEN должно выполняться согласно ПУЭ п. 1.7.145. до коммутационных аппаратов, а на этой однолинейке пень разделяется после него. Т. е. получается коммутационный аппарат в его цепи.

вот посмотрите пож.конечно эта схема больше похожа на фотку но всё же я потом чисто однолинейку нарисую
Разделение Цех.jpg
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 01 мар 2014 11:14

Очень путанно все и трудночитаемо. Почему с шины заземления провод идет на счетчик, а с его выхода на "нулевую"? Получается объединение, а объединять после разделения PEN по ходу распределения напряжения никак нельзя.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 01 мар 2014 11:28

stuff11 писал(а):Очень путанно все и трудночитаемо. Почему с шины заземления провод идет на счетчик, а с его выхода на "нулевую"? Получается объединение, а объединять после разделения PEN по ходу распределения напряжения никак нельзя.

вот схема которой я придерживался и где утверждают что с шины PEN на учёт и с учёта идёт перемычка как бы добавляющая перемычку между PE и N,а если перемычку на учёт уже с шины N то она и вернётся на эту же шину?
razdelenie_pen_provodnika_2.jpg
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 01 мар 2014 16:33

Все правильно.
Вообще, на клеммной колодке трехфазного счетчика нулевые клеммы вход и выход - это одна объединенная клемма с двумя входами для проводов и абсолютно без разницы вход и выход. Если ноль подвести до любой из этих клемм, то счетчик все равно работает правильно, вопросов от сбыта нет. Поэтому часто в ЩУ один нулевой проводок кидают на клемму N, это ничего не меняет. А вот PE брать с шины и через клемму счетчика на N сажать неправильно будет. Тогда уж, правильнее будет с N и на нее вернуть.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 01 мар 2014 19:38

stuff11 писал(а): Поэтому часто в ЩУ один нулевой проводок кидают на клемму N, это ничего не меняет. А вот PE брать с шины и через клемму счетчика на N сажать неправильно будет. Тогда уж, правильнее будет с N и на нее вернуть.

спасибо за ответ против ничего не имею но может у кого ещё будет какое нибудь мнение? всё таки форум,а теперь хотел бы рассмотреть эту же схему с разделением PEN только для трёхфазного счётчика с тр-ми тока да вот немогу определиться с обозначением счётчика,мож кто поможет нарисовать ,stuff11 может нарисуешь? я вот нашёл несколько вариантов обозначений незнаю то или нет
4копирование.jpg
-саня-

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 24.02.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Контур Заземления

Сообщение 03 мар 2014 11:11

-саня- писал(а):
stuff11 писал(а):Очень путанно все и трудночитаемо. Почему с шины заземления провод идет на счетчик, а с его выхода на "нулевую"? Получается объединение, а объединять после разделения PEN по ходу распределения напряжения никак нельзя.

вот схема которой я придерживался и где утверждают что с шины PEN на учёт и с учёта идёт перемычка как бы добавляющая перемычку между PE и N,а если перемычку на учёт уже с шины N то она и вернётся на эту же шину?
stuff11 это правильная однолинейная схема и любой грамотный проектировщик также скажет. Отследите PEN, видно, что напрямую без коммутационных аппаратов в цепи и никакого объединения нет а как раз разделение, это принятая схема.