Однофазное замыкание на землю с не изолированной нейтралью.


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Однофазное замыкание на землю с не изолированной нейтралью.

Сообщение 27 мар 2014 18:04

Добрый день.
Возникли трудности с расчетом однофазного замыкания на землю с не изолированной нейтралью в сети 6 кВ. Кабель СБ 3х150 L=1.5 км приходит на распред щит, и от щита идет СБ 3х95 L=0.7 км до ТП с двумя трансформаторами по 400 кВа. И далее от ТП еще один кабель СБ 3х95 L=0.6 км на 2 ТП по 630 кВа. Необходимо найти ток однофазного кз на землю в каждом кабеле.
Я считал что при однофазном замыкании на стороне 0.4 полный ток в поврежденной фазе на стороне 6 кВ составляет 2/3 полного тока однофазного кз в месте повреждения к стороне ВН.
Orfes

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 27.03.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Однофазное замыкание на землю с не изолированной нейтрал

Сообщение 28 мар 2014 14:47

Для расчетов токов КЗ при проектировании используются методика РД 153-34.0-20.527-98, а 2/3 однофазного тока на низкой стороне очень грубая прикидка, а не расчет, и честно говоря никогда не слышал о таком методе. При разных соединениях обмоток ВН/НН изменение токов на высокой стороне будет соответственно разным. И не пойму что дает эта зависимость?
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron