Посадка на "0"


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Посадка на "0"

Сообщение 16 июн 2014 18:38

Добрый день уважаемые коллеги! Хотелось бы с вами проконсультироваться.
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо!


И да кстати, как проще найти участок с коротким замыканием (но быть может или потребитель включает какой то мощный аппарат (или замыкает что-либо при несанкционированном подключении) на данном фидере). Раньше все просто было когда линия проводом АС (вплане поиска КЗ).
GGIes04

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 16.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Посадка на "0"

Сообщение 16 июн 2014 21:41

Вот на этом фидере №4 и надо искать причину. Я бы не торопился с заменой автомата. Несработка возможна при больших кратковременных токовых перегрузках. Например, сварка - автомат может успевать остыть, точнее биметаллическая пластина, а электромагнитная мгновенная защита "молчать", т . к. КЗ на линии отсутствует. Тем более 100-амперный автомат. А контроллер меж тем подает сигнал на остановку.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Посадка на "0"

Сообщение 17 июн 2014 07:30

Что показывают амперметры на панели?
На дисплей код ошибки
какой нибудь выводится?
Советую клещами измерить ток (изменение) на всех фазах данного фидера.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Посадка на "0"

Сообщение 17 июн 2014 07:54

Может быть вы правы. Возможно и подключение сварочного аппарата, причем напрямую к сети.
Еще у кого есть какие мнения?
GGIes04

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 16.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Посадка на "0"

Сообщение 17 июн 2014 08:11

Fungus, ошибку не заметил (ибо диспетчер к моему приходу, уже запустил машину, а на дисплей особого внимания не обратил), но очевидно что из-за превышения допустимых параметров, частоты, напряжения дизель-генератора. Амперметры, общие фазные успел посмотреть на мониторе, ну где то 120А, 90А, 115 А (фазные токи ДГ после подачи нагрузки). А вот на фидере №4, произвел замеры при включении автом. выключателя токоизмерительными клещами, замеры около 14-20 А, 7 А-10, 15-20 А (кстати в этот момент все нормализовалось, защита контроллером не сработала). Это уже второй случай за 2 дня. Может и правда, кто то включает большой по мощности сварочный аппарат (или же не исправный)??? Но то, что КЗ на линии было, сомневаюсь.
Вообщем после того как включали фидер №4 срабатывает защита (в течение 10 минут, дважды при включении за два дня отключалась). А как проходит время, около 40-60 минут. Все становиться на прежние места =)
GGIes04

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 16.06.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Посадка на "0"

Сообщение 15 июл 2014 15:26

Я бы прогрузил ВА и проверил его срабатывание.
Думаю причина в нем.
OldFedor

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 16.12.2013

Откуда: Н. Новгород

Репутация: 47
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron