• Страница 1 из 1
Посадка на "0"
Добрый день уважаемые коллеги! Хотелось бы с вами проконсультироваться.
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо!
И да кстати, как проще найти участок с коротким замыканием (но быть может или потребитель включает какой то мощный аппарат (или замыкает что-либо при несанкционированном подключении) на данном фидере). Раньше все просто было когда линия проводом АС (вплане поиска КЗ).
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо!
И да кстати, как проще найти участок с коротким замыканием (но быть может или потребитель включает какой то мощный аппарат (или замыкает что-либо при несанкционированном подключении) на данном фидере). Раньше все просто было когда линия проводом АС (вплане поиска КЗ).
Re: Посадка на "0"
Вот на этом фидере №4 и надо искать причину. Я бы не торопился с заменой автомата. Несработка возможна при больших кратковременных токовых перегрузках. Например, сварка - автомат может успевать остыть, точнее биметаллическая пластина, а электромагнитная мгновенная защита "молчать", т . к. КЗ на линии отсутствует. Тем более 100-амперный автомат. А контроллер меж тем подает сигнал на остановку.
Re: Посадка на "0"
Что показывают амперметры на панели?
На дисплей код ошибки
какой нибудь выводится?
Советую клещами измерить ток (изменение) на всех фазах данного фидера.
На дисплей код ошибки
какой нибудь выводится?
Советую клещами измерить ток (изменение) на всех фазах данного фидера.
Re: Посадка на "0"
Может быть вы правы. Возможно и подключение сварочного аппарата, причем напрямую к сети.
Еще у кого есть какие мнения?
Еще у кого есть какие мнения?
Re: Посадка на "0"
Fungus, ошибку не заметил (ибо диспетчер к моему приходу, уже запустил машину, а на дисплей особого внимания не обратил), но очевидно что из-за превышения допустимых параметров, частоты, напряжения дизель-генератора. Амперметры, общие фазные успел посмотреть на мониторе, ну где то 120А, 90А, 115 А (фазные токи ДГ после подачи нагрузки). А вот на фидере №4, произвел замеры при включении автом. выключателя токоизмерительными клещами, замеры около 14-20 А, 7 А-10, 15-20 А (кстати в этот момент все нормализовалось, защита контроллером не сработала). Это уже второй случай за 2 дня. Может и правда, кто то включает большой по мощности сварочный аппарат (или же не исправный)??? Но то, что КЗ на линии было, сомневаюсь.
Вообщем после того как включали фидер №4 срабатывает защита (в течение 10 минут, дважды при включении за два дня отключалась). А как проходит время, около 40-60 минут. Все становиться на прежние места =)
Вообщем после того как включали фидер №4 срабатывает защита (в течение 10 минут, дважды при включении за два дня отключалась). А как проходит время, около 40-60 минут. Все становиться на прежние места =)
Re: Посадка на "0"
Я бы прогрузил ВА и проверил его срабатывание.
Думаю причина в нем.
Думаю причина в нем.