Здравствуйте уважаемые коллеги. Нужна помощь спеца. Столкнулся с проблемкой. на предприятии есть две мощности по 95 кВт трехфазка, обе идут с одной подстанции, но каждая приходит на территорию через свой узел учета, есть идея внутри предприятия объединить их в одну мощность, можно ли это сделать не затрагивая узлы учета. Спасибо всем кто выскажет свои идеи.
Re: Нужен совет специалиста
Приходит два кабеля на каждый выделено по 95 кВт с ТП, могу ли на своей территории из двух сделать один. Дело в том что предприятие находится на двух участках земли, соответственно даны две мощности, и два узла учета, а есть необходимость внутри территории их объединить в одну мощность, скажем пришло два по 95, а у себя поставить какой то щит или не знаю что чтобы внутреннию раводку вести с одного щита в котором уже было бы 190 кВт (95+95). свести эти мощности на одни шины!
Re: Нужен совет специалиста
Если они идут с одного трансформатора, то проблем нет, нужно только сфазировать. А если с разных трансов, то здесь сложнее. Здесь надо учитывать соотношение мощностей, коэффициент трансформации, напряжение КЗ и еще что-то, на вскидку не помню.
Re: Нужен совет специалиста
Боюсь, что ничего из этой затеи не получится.
В случае, если кабели идут с разных трансформаторов - энергоснабжающая организация не позволит включать трансформаторы на длительную параллельную работу, даже если все условия по ПТЭЭП (п.2.1.19) соблюдены. Обычно в таких сетях параллельная включение трансформаторов "в параллель" осуществляется только на момент каких-либо переключений в сети. К тому же, в этом случае через ваши кабели неизбежно пойдут всякого рода перетоки с одного трансформатора на другой, что еще и энергосбытовую компанию не устроит.
Если кабели идут от одного трансформатора (то есть, с одной секции шин), то вопрос будет в том, как себя поведут аппараты защиты (автоматические выключатели на подстанции, например) при коротком замыкании. Думаю, что энергоснабжающая организация затребует на подстанции оба кабеля подключить к одному коммутационному аппарату (естественно, более мощному), а Энергосбыт - создать единый узел учета.
А по тихому, без их ведома - не советую. Узнают - нарисуют Вам проблем.
В случае, если кабели идут с разных трансформаторов - энергоснабжающая организация не позволит включать трансформаторы на длительную параллельную работу, даже если все условия по ПТЭЭП (п.2.1.19) соблюдены. Обычно в таких сетях параллельная включение трансформаторов "в параллель" осуществляется только на момент каких-либо переключений в сети. К тому же, в этом случае через ваши кабели неизбежно пойдут всякого рода перетоки с одного трансформатора на другой, что еще и энергосбытовую компанию не устроит.
Если кабели идут от одного трансформатора (то есть, с одной секции шин), то вопрос будет в том, как себя поведут аппараты защиты (автоматические выключатели на подстанции, например) при коротком замыкании. Думаю, что энергоснабжающая организация затребует на подстанции оба кабеля подключить к одному коммутационному аппарату (естественно, более мощному), а Энергосбыт - создать единый узел учета.
А по тихому, без их ведома - не советую. Узнают - нарисуют Вам проблем.