расчет мощности в 3-фазной сети


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

расчет мощности в 3-фазной сети

Сообщение 18 авг 2014 18:18

прошу консультацию специалистов, имею данные:
1. линейное напряжение -380в
2. ток каждой фазы -57,8А (почти сбалансированная нагрузка).
3. коэффициент мощности сети -0,63
4. угол сдвига ток-напряжение - 0,77

правильно я сделал расчет:
Активная мощность P = √3UлIлcosφ 380*57.8*0.63=24.00квт
Реактивная мощность Q = √3UлIлsinφ 380*57,8*0,77=25,66квар
Полная мощность S= √3UлIл 380*57,8=28,00ква
chief

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 18.08.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расчет мощности в 3-фазной сети

Сообщение 27 авг 2014 08:09

Можно плинтересовать я: исходя из чего у вас такой угол сдвига получился? Очень уж сомнительно, что 0,77 это правильное значение.