Стабилизатор напряжения портит косинус фи.
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Стабилизатор напряжения портит косинус фи.
У человека стоит стабилизатор напряжения на 10 кВА, как только он его включает - начинается провал по току и с напряжению. Косинус фи 0,3-0,4.
По какой причине это может быть и стоит ли поднимать косинус с помощью крм?
Может есть другие способы решения проблемы?
Заранее благодарю за ответ.
По какой причине это может быть и стоит ли поднимать косинус с помощью крм?
Может есть другие способы решения проблемы?
Заранее благодарю за ответ.
С Уважением, Николай.
Re: Стабилизатор напряжения портит косинус фи.
Какой тип нагрузки? И какое входное напряжение? Если пытаетесь вытянуть с фазных 120 вольт на входе то это неудивительно.