Нужна помощь с подключением


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Нужна помощь с подключением

Сообщение 15 ноя 2014 00:59

Здравствуйте. Я не электрик (понимаю только основы, преподнесенные в ВУЗе), но столкнулся с такой проблемой.
У меня в кооперативе слабое напряжение, вернее при включении мощных потребителей (компрессор 1,5кВт, два обогревателя общ= 4,8кВт) падает напряжение на ВХОДЕ до 160В. Стоит стабилизатор, по нему и смотрю напряжение на входе. В гараж заходит фаза и "0", а рядом построили новый ряд и там отдельная фаза и тот-же "0", но вроде тоже с небольшими проблемами, но там меньше потребителей. Есть возможность протянуть и эту фазу к гаражу.
А теперь сами вопросы:
-возможно ли использовать эти две фазы одновременно и как реализовать это для достижения, так сказать, равномерного распределения нагрузки по фазам?
-существует ли оборудование способное выполнять данную задачу?
Может подскажете схему по которой подключить или/и оборудование для реализации даной задумки.
Если у вас будут вопросы для уточнения деталей - задавайте, постараюсь ответить.
kaldun

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 15.11.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна помощь с подключением

Сообщение 15 ноя 2014 10:33

2 фазы можно использовать одновременно и для этого не нужны никакие дополнительные устройства. Просто нагрузка равномерно распределяется по двум фазам. Технически ничего нового в этом нет если не установлен счетчик, а берут за установленную мощность. Если имеется учет, то или устанавливать второй счетчик или заводить 380 и ставить трехфазный. Но это все согласовывается с администрацией кооператива, рулят они в этой ситуации. Если просаженная линия могут не дать добро ни на то, ни на другое, поэтому сначала к ним надо обратиться.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Нужна помощь с подключением

Сообщение 12 дек 2014 18:23

kaldun писал(а):Может подскажете схему по которой подключить или/и оборудование для реализации даной задумки.
А какую схему тут подскажешь? - 2 ввода по 220 и равномерное распределение нагрузки. Только что-то тоже сомневаюсь, что выгорит этот вопрос с согласованием.
xTerminator

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 50
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию