Расчет нагрузок, почему так?


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 16 дек 2014 16:58

Если брать табл.6.1 СП31 (квартиры с плитами на природном газе):
- для 5-ти квартир - 5х4,5=22,5 кВт (ЩР1);
- для 6-ти квартир - 6х2,8=16,8 кВт (ЩР2);
Суммарно:
11-ть квартир - 11х2,1=23,1 кВт (ВРУ)

Выходит, что расчетная нагрузка 5-ти квартир больше расчетной нагрузки 6-ти квартир, а полная нагрузка для всех 11-ти квартир сопоставима с нагрузкой 5-ти квартир?
Как в таком случае выбирать номинал ЗА на ВРУ, ЩР1, ЩР2
487

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 16.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 16 дек 2014 19:57

Хм... абсурд конечно. Вот бы мнение составителей таблицы узнать по этому вопросу.
В вашем случае такие серьезные различия значений удельной расчетной нагрузки обусловлены сравнениями рядов значений минимальных кол-в квартир.
Думаю, разумно для более точного результата расчетов взять номинал токовой защиты в РУ и ЩР по удельной нагрузке для 5-ти квартир - 4,5 кВт.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 17 дек 2014 10:06

fungus писал(а):Хм... абсурд конечно. Вот бы мнение составителей таблицы узнать по этому вопросу.
В вашем случае такие серьезные различия значений удельной расчетной нагрузки обусловлены сравнениями рядов значений минимальных кол-в квартир.
Думаю, разумно для более точного результата расчетов взять номинал токовой защиты в РУ и ЩР по удельной нагрузке для 5-ти квартир - 4,5 кВт.

Выимеете ввиду для ВРУ: 11х4,5=49,5 кВт, не многовато будет?
487

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 16.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 17 дек 2014 16:19

Нет, не будет. 50 кВт в трехфазной сети это порядка 75 А, ближайшее значения номинального ряда 80 (без учета, что на ступень выше).
Если иначе, то о селективности защит РЩ и ВРУ можно забыть.
ElPRO

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 87
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 14
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 17 дек 2014 17:11

ElPRO писал(а):Нет, не будет. 50 кВт в трехфазной сети это порядка 75 А, ближайшее значения номинального ряда 80 (без учета, что на ступень выше).
Если иначе, то о селективности защит РЩ и ВРУ можно забыть.

Тогда это будет противоречить табл.6.1 СП31.
И зачем Заказчику платить за 50 кВт, когда по СП31 получается 23 кВт и которые можно ему подтвердить расчетом, а 50 кВт как обосновать Заказчику?
487

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 16.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 21 дек 2014 12:43

Никакого абсурда не вижу, не надо усложнять. Правильно будет идти от ВРУ. Поэтому, удельную расчетную нагрузку следует брать общую:
487 писал(а):Суммарно:
11-ть квартир - 11х2,1=23,1 кВт (ВРУ)
Т. е. она у вас составила 2,1 кВт. Вот исходя из этого значения считайте номинал защиты РЩ1 и РЩ2, тогда с селективностью проблем не будет.
Dima_N

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 38
На форуме с 27.01.2012

Репутация: 4
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет нагрузок, почему так?

Сообщение 03 мар 2015 13:40

А кто нибудь может помочь сформировать расчет нагрузки для трубогибочных станков? Просто собираюсь купить профессиональный трубогибочный станок и нужна помощь в составлении полного плана нагрузки с использованием моделей ИВ3430 , ИВ3429 и ТГС-127
lanaban

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 28.02.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Расчет нагрузок почему так

Сообщение 15 май 2015 05:47

СП31-110-2003
6.10 Расчетная нагрузка жилого дома квартир и силовых электроприемников Р_р.ж.д, кВт, определяется по формуле
         Рр.ж.д.= Ркв   0,9 Рс,                              
Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс  - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.

Т.е. к силовым относятся и лифты,насосы и пр., их расчетная нагрузка определяется также с учетом коэффициентов спроса.
Попросту говоря, трансформатору нет разницы питает он 20 односекционных домов или 1 двадцатисекционный. Если во всех домах все квартиры однотипны например все электроплитами, то для расчета берется все количество квартир сразу и считаете их по табл. 6.1. А если 2 дома, например, с газовыми плитами, а 1 с электрическими, то здесь придется их дифференцировать - брать в расчет как бы 1 дом на газе с кол-вом квартир, равным сумме квартир в первых двух домах, и считать отдельно дом с электроплитами. По получившимся цифрам определиться с максимальной нагрузкой и вводить коэффициенты по табл. 6.13

В Вашем примере №2 неверно выбран Кс для школы, по табл. 6.13 если нагрузка домов у Вас максимальна Кс=0,3
   