Электроснабжение по второй категории надёжности


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Электроснабжение по второй категории надёжности

Сообщение 08 янв 2015 21:57

Я в проектировании новичок, и в данный момент запутался с электроснабжением по второй категории. На каком рисунке показано правильное подключение к источникам питания?
p0052.jpg
Ris3.jpg
Аватар пользователя
Dima13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 22.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электроснабжение по второй категории надёжности

Сообщение 09 янв 2015 10:39

Верхняя схема верная если у вас потребители по двум секциям сидят, электроснабжение по схеме "крест", вторая вообще не принципиалка
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электроснабжение по второй категории надёжности

Сообщение 19 янв 2015 02:17

Вторая схема тоже будет верной, если после трансформаторов Вы дорисуете рубильники (на участке между трансформаторами и секционным рубильником.
Разница между схемами будет в том, что верхняя позволяет подать питание с любого ввода на любую секцию, или на обе сразу (применяются перекидные (реверсивные) рубильники), а вторая - с каждого источника на свою секцию или на обе сразу (применены обычные рубильники).
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron