ИЗМЫ в проекте
Подскажите кто знает. В проекте электроснабжения здания заложили ВРУ с вводным автоматом на 100А. В данный момент,питается как субабонент от соседнего предприятия. Сети дают только 15кВт. Что-бы избежать больших затрат,предлагают(советчики) установить в этом-же ВРУ второй вводной автомат,и разделить нагрузку (перевести часть отходящих автоматов на него). Но я, что-то сомневаюсь в таком решении. Как-бы кто не влез в напряжение,ведь сборка вся модульная,на вскидку не рассмотришь какая группа с какого ввода, да и в случае какого ремонта ремонта надо рубить всё здание, ведь часть щита под напряжением останется.
Литературы много, а разрешено такое разделение или нет найти не могу,помогите советом,может кто уже с таким сталкивался?
Литературы много, а разрешено такое разделение или нет найти не могу,помогите советом,может кто уже с таким сталкивался?
Re: ИЗМЫ в проекте
Поясните, каким образом ограничен лимит мощности: установлен какой-то ограничивающий автомат на питающей линии в щите на этом предприятии и какое напряжение берете: 100А в вашем ВРУ пропустит 22 кВт при однофазном питании и более 55 кВт при 380.Кожемяк писал(а):В проекте электроснабжения здания заложили ВРУ с вводным автоматом на 100А. В данный момент,питается как субабонент от соседнего предприятия. Сети дают только 15кВт.
Непонятно, уточните.
Re: ИЗМЫ в проекте
А при чем ИЗМы?
Ответ, по моему очевиден. Литературы действительно много, но руководствоваться следует тем, что выполнено все должно в соответствии с проектной документацией. А вам предлагают "подкорректировать" проект, внесением изменений в однолинейную схему, что без согласования с проектной организацией недопустимо. Кроме изменения схемы питания наверняка и сечение вводного кабеля также подправить придется, а если на проект забить (что крайне не рекомендую), то вообще можно и 2 и 3 автомата добавить)Кожемяк писал(а):...
Литературы много, а разрешено такое разделение или нет найти не могу,помогите советом,может кто уже с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось santIF 11 фев 2015 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: ИЗМЫ в проекте
По договору затребовано 30кВт 380В. Но этого недостаточно. Вот и пришли к решению подключаться к НЕСКу. НЕСК даёт только 15кВт, в сумме уже что-то, но в параллель-то их не включишь. Вот и пришли к выводу разделить здание по мощностям. А я с проектировщиком теперь «репы» чешим, вроде-бы нигде не запрещено, но с другой стороны, ловушка для персонала.
Я настаиваю на втором ВРУ, но кто сейчас хочет лишние деньги тратить, вот и перебираем варианты.
А проект подкоректируется, НЕСК ещё в стадии тех.условий
Я настаиваю на втором ВРУ, но кто сейчас хочет лишние деньги тратить, вот и перебираем варианты.
А проект подкоректируется, НЕСК ещё в стадии тех.условий
Re: ИЗМЫ в проекте
Да, это потенциальный риск попасть при дальнейшем обслуживании. Вот если на два автомата нагрузку делить то на вводе можно бы ВН использовать на 300-500 А.
Re: ИЗМЫ в проекте
Техническая документация есть у кого?
Re: ИЗМЫ в проекте
???lanaban писал(а):Техническая документация есть у кого?