Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 23 фев 2015 12:05

Здравствуйте. В офисе проводка расходится по двум этажам, щитовая на первом - два распредщитка - всего 31 автомат (220), кроме вводного назначение остальных известно только 4, однолинейная схзема конечно отсутствует
Кто знает есть ли какой нибудь способ точно узнать назначение каждого автомата?
PS. Проверять каждый путем отключения нельзя, т к работает оргтехника, короче не вариант. Может кто подскажет?
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 23 фев 2015 14:05

Только с использованием экстрасенсорных способностей) если серьезно, то можно попробовать вычислить по предполагаемому номиналу для нагрузки, расположению в щитах, больше никак наверно.
mbelov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 20.11.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 23 фев 2015 20:01

А офис круглосуточно работает?
Кожемяк

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 10.02.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 24 фев 2015 10:14

Нее... теория вероятности отпадает: такое ощущение что специально групповые линии вразноброд идут. в одном щите рядом два автомата - один розетки кабинета второго этажа, соседний - санузел и коридор, логики нет, номиналы все 10-16 А. Работаем до 18-30, но потом просто доступа к кабинетам нет.
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 24 фев 2015 16:56

Можно вычислить если включать нагрузку и измерять ток на отходящих от автоматов линиях.
V_Vladimir

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 33
На форуме с 16.01.2012

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 24 фев 2015 19:10

Ваш случай не уникальный. Выбора у Вас нет. Придется каким-либо образом договариваться о доступе в офис после 18-30, либо работать в обеденные перерывы, либо устраивать сотрудникам короткий день. Но без отключения (причем, многократного) автоматических выключателей Вы ничего не добьетесь. Никаких техник и технологий сделать это, не проводя отключения не существует. Уверен, что пути решения проблемы с доступом в помещения в нерабочее время существуют.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 26 фев 2015 09:27

К тому же, к некоторыми автоматам 2 провода подключено, что усложняет дело...
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 26 фев 2015 18:34

Был у нас такой случай. После одной (точнее, двух) горе-монтажных организаций составляли схемы щитков в здании. Путем отключения автоматов и контроля напряжения в розетках (всех до единой) и по работе освещения. Так вот: на кухне мы так и не нашли, что подключено с 5-ти автоматов. А кабель на теплозавесу у входа оказался подключенным в щитке в другом конце здания. Это при наличии проекта! Нормального, причем. Результат работы монтажников и рядом с ним не лежал. Делайте выводы.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 26 фев 2015 19:18

А на неизвестных линиях стоят УЗО или только автоматы?
Если чисто автоматы то один способ можно попробовать.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах

Сообщение 27 фев 2015 10:11

Я кажется понял о чем вы. УЗО нет, кабели трехжилка, проводка по факту двухпроводная, но дело в том, что третий провод не прозванивается потому что не посажен нигде, ни к земле розеток, но это полбеды, но главное не скручен в распредкоробках, которые хз где искать...
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron