Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Сообщений: 13
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Здравствуйте. В офисе проводка расходится по двум этажам, щитовая на первом - два распредщитка - всего 31 автомат (220), кроме вводного назначение остальных известно только 4, однолинейная схзема конечно отсутствует
Кто знает есть ли какой нибудь способ точно узнать назначение каждого автомата?
PS. Проверять каждый путем отключения нельзя, т к работает оргтехника, короче не вариант. Может кто подскажет?
Кто знает есть ли какой нибудь способ точно узнать назначение каждого автомата?
PS. Проверять каждый путем отключения нельзя, т к работает оргтехника, короче не вариант. Может кто подскажет?
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Только с использованием экстрасенсорных способностей) если серьезно, то можно попробовать вычислить по предполагаемому номиналу для нагрузки, расположению в щитах, больше никак наверно.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
А офис круглосуточно работает?
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Нее... теория вероятности отпадает: такое ощущение что специально групповые линии вразноброд идут. в одном щите рядом два автомата - один розетки кабинета второго этажа, соседний - санузел и коридор, логики нет, номиналы все 10-16 А. Работаем до 18-30, но потом просто доступа к кабинетам нет.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Можно вычислить если включать нагрузку и измерять ток на отходящих от автоматов линиях.
- V_Vladimir
- Активность пользователя
- Сообщений: 33
- На форуме с 16.01.2012
- Репутация: 30
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Ваш случай не уникальный. Выбора у Вас нет. Придется каким-либо образом договариваться о доступе в офис после 18-30, либо работать в обеденные перерывы, либо устраивать сотрудникам короткий день. Но без отключения (причем, многократного) автоматических выключателей Вы ничего не добьетесь. Никаких техник и технологий сделать это, не проводя отключения не существует. Уверен, что пути решения проблемы с доступом в помещения в нерабочее время существуют.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
К тому же, к некоторыми автоматам 2 провода подключено, что усложняет дело...
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Был у нас такой случай. После одной (точнее, двух) горе-монтажных организаций составляли схемы щитков в здании. Путем отключения автоматов и контроля напряжения в розетках (всех до единой) и по работе освещения. Так вот: на кухне мы так и не нашли, что подключено с 5-ти автоматов. А кабель на теплозавесу у входа оказался подключенным в щитке в другом конце здания. Это при наличии проекта! Нормального, причем. Результат работы монтажников и рядом с ним не лежал. Делайте выводы.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
А на неизвестных линиях стоят УЗО или только автоматы?
Если чисто автоматы то один способ можно попробовать.
Если чисто автоматы то один способ можно попробовать.
Re: Помогите идентифицировать групповые автоматы в щитах
Я кажется понял о чем вы. УЗО нет, кабели трехжилка, проводка по факту двухпроводная, но дело в том, что третий провод не прозванивается потому что не посажен нигде, ни к земле розеток, но это полбеды, но главное не скручен в распредкоробках, которые хз где искать...