- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
УВАЖАЕМЫЕ ...ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ...!!! стоит трехфазный гениратор sdmo..подключен до стабилизатора ... проблема в следующем !!! ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ С ЛИНИИ ...ВКЛЮЧАЕТСЯ ГЕНИРАТОР...ВСЕ ХОРОШО !!! НО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПИТАНИЯ НА ЛИНИИ ...СТАБИЛИЗАТОР НАЧИНАЕТ ЧУДИТЬ ...( СТАБ.ТРЕХФАЗНЫЙ...VOLTER)...ОТКЛЮЧАЮТСЯ АВТОМАТЫ НА СТАБИЛИЗАТОРАХ .... МОЖЕТ ОДИН ОТКЛЮЧИТСЯ ..А МОГУТ ДВА !!!! ( ОТКЛЮЧАЮТСЯ ИМЕННО АВТОМАТЫ НА СТАБЕ ....Т.Е ЭТО НЕ ЗАЩИТА СТАБА ОТ ПЕРЕГРУЗКЕ НА ЛИНИИ А ИМЕННО СРАБАТЫВАЕТ АВТОМАТ СТАБА ..КАК НА К.З....... ПРИ ТОМ ЕСЛИ АВТОМАТ ПОДНЯТЬ ТО ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ) ОТ КУДА БЕРЕТСЯ ЭТО К.З. КРАТКОВРЕМЕННОЕ ЗАСТАВЛЯЮЩЕЕ ВЫБИВАТЬ АВТОМАТ.СТАБА ????? В ЧЕМ ПРИЧИНА ??? КУДА ЛЕЗТЬ ???? ПОМОГИТЕ !!!!
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
Начертите хотя бы однолинейную схемку, как у Вас подключены стабилизатор, генератор и нагрузка. А то так, на словах, трудно сориентироваться. Хотя бы куда подключен генератор, после стабилизатора или до него?
Тип стабилизатор (-ров, так один или три?) неплохо бы написать поточнее, Volter-ов, я подозреваю, много на свете.
Тип стабилизатор (-ров, так один или три?) неплохо бы написать поточнее, Volter-ов, я подозреваю, много на свете.
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
mr.energo писал(а):Начертите хотя бы однолинейную схемку, как у Вас подключены стабилизатор, генератор и нагрузка. А то так, на словах, трудно сориентироваться. Хотя бы куда подключен генератор, после стабилизатора или до него?
Тип стабилизатор (-ров, так один или три?) неплохо бы написать поточнее, Volter-ов, я подозреваю, много на свете.
СТАБИЛИЗАТОР volter 7 кВт.
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
СТАБИЛИЗАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ.... В ЩИТОВОЙ СТОИТ УЗО 40/100 ..... ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ..???? И ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ С ЛИНИИ ...ГЕНИРАТОР..АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ....А ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫБИВАЕТСЯ АВТОМАТ СТАБА ...МОНИТОР НА СТАБИЛИЗАТОРЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ (НЕ СВЕТИТСЯ).... ХОТЯ ЛАМПОЧКА СЕТЬ ГОРИТ. !!!!??????
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
Это не КЗ, это перегруз по току. В момент запуска стаба если он под завязку нагружен, бросок пусково тока обязательно имеет место. Немного не ваш случай, но по моему схожая проблема:
viewtopic.php?f=48&t=4589
viewtopic.php?f=48&t=4589
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
v.e писал(а):Это не КЗ, это перегруз по току. В момент запуска стаба если он под завязку нагружен, бросок пусково тока обязательно имеет место. Немного не ваш случай, но по моему схожая проблема:
viewtopic.php?f=48&t=4589
ТАК В ТГМ ТО И ДКЛО ЧТО НЕ НАГРУЖЕН .... 1-Я ФАЗА 8АМПЕР (НУ ПОЛТОРА КИЛОВАТА)...2-Я ФАЗА 4. АМП ( Т.Е КИЛОВАТА НЕТ )...3 - Я. БЕЗ НАГРУЗКИ. ВООБЩЕ В ЭТОТ МОМЕНТ !!!!!! ПРИТОМ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ. ( ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЛИ ...ВКЛЮЧАЛИ ЛИНИЮ )УСТАНОВЛЕННО ЧТО ВЫБИВАЕТ НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТАБ ..А В РАЗНОБОЙ ...ЛЮБОЙ МОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ ...ИЛИ ДАЖЕ ДВА...ТРИ НИКОГДА !!!!!!! КАКИЕ ЕЩЕ МЫСЛИ ??? УВАЖАЕМЫЕ !!!!!
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
КЗ или большой пусковой ток может быть на выходе внутри стаба. У вас же перед реверсивным рубильником автомат стоит, не пробовали без нагрузки запускать с линии? Если тоже сработку дает значит что то с мозгами у него, может контроллер неправильно работает.
- xTerminator
- Активность пользователя
- Сообщений: 50
- На форуме с 27.10.2009
- Репутация: 30
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
xTerminator писал(а):КЗ или большой пусковой ток может быть на выходе внутри стаба. У вас же перед реверсивным рубильником автомат стоит, не пробовали без нагрузки запускать с линии? Если тоже сработку дает значит что то с мозгами у него, может контроллер неправильно работает.
А ПОЧЕМУ ПУСКОВОГО ТОКА НЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ГЕНИРАТОРА...ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЛИНИИ ???? ГЛАВНОЕ ЧТО ЭТОТ ПРОЦЕСС КРАТКОВРЕМЕННЫЙ .....ЕСЛИ АВТОМАТ СТАБА ПОДНЯТЬ ТО ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ОБЫЧНО ..
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
Ну как один из вероятных вариантов может быть низкое напряжение в сети? Это значит и большие токи потребления стабом. Вот, скажем по фазам у вас может быть 200 на одной, 180 на другой и 226 на третьей + напруга небольшая на нуле вследствие перекоса и уже "вытянуть" их до нормы сложнее чем четкие 220 от гены... Напряжение сети не мерили?
- xTerminator
- Активность пользователя
- Сообщений: 50
- На форуме с 27.10.2009
- Репутация: 30
Re: Проблемы при подключение генератора до стабилизатора
xTerminator писал(а):Ну как один из вероятных вариантов может быть низкое напряжение в сети? Это значит и большие токи потребления стабом. Вот, скажем по фазам у вас может быть 200 на одной, 180 на другой и 226 на третьей + напруга небольшая на нуле вследствие перекоса и уже "вытянуть" их до нормы сложнее чем четкие 220 от гены... Напряжение сети не мерили?
НЕТ КСТАТИ НЕ ЗАМЕРЯЛИ НА ЛИНИИ НАПРУГУ .... Т.Е ВОЗМОЖНО СТАБ САМ ПРОИЗВОДИТ ЭТОТ ПУСКОВОЙ ТОК ЧТОБЫ ВЫТЯНУТЬ ДО НОРМЫ .... ПРИ НИЗКОМ НА ЛИНИИ .??? ПРАВИЛЬНО ВАС ПОНЯЛ.?? (;-)..НУ ТОЕСТЬ ВЫ ТАК И СКАЗАЛИ).... КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ??? МОЖЕТ В СТАБЕ ИЗМЕНИТЬ ПОПОГ НИЖНИЙ ???
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
-
- Похожие темы: