Расчет токов трехфазного КЗ и система в виде ИБМ


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Расчет токов трехфазного КЗ и система в виде ИБМ

Сообщение 31 авг 2015 22:24

Считаю токи трехфазного КЗ в системе через схему замещения, считаю и прихожу к схеме на самом маленьком из рисунков. (остальные рисунки даны лишь для справки) И тут я потерялась. Что-то совсем не понимаю, как вычислить в таком случае начальный сверхпереходной ток в месте КЗ? В источниках пишут, что ток от системы Будет равен E1/X39 но там не учитываются генераторы в собственной сети (Е3).

Исходная схема и схема замещения прилагается. (цифры под чертой - сопротивление в Омах, над чертой - не обращайте внимания, порядковый номер элемента схемы) Система здесь задана источником с бесконечной мощностью и нулевым сопротивлением.
Помогите, пожалуйста! По какой формуле найти ток в месте КЗ?
part1.jpg
схема замещения при трехфазном кз полная
схема1.jpg
полная схема сети
part4.jpg
Итоговая схема замещения
practicant

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 06.01.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет токов трехфазного КЗ и система в виде ИБМ

Сообщение 01 сен 2015 19:24

Вам ничто не мешает прибавить ток Е3/(Х31+Х39) методом частичных токов.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron