Выбор сечения кабеля
Добрый день. Нужен совет по выбору сечения провода СИП, или как правильно его рассчитать. Длинна линии примерно 200 метров. Линия от ТП до ГРЩ будет питать склад с холодильными установками, со следующими параметрами:
Тех. характеристики шкафа управления: максимальный ток не более 80А, фаз 3, напряжение питания 3 NPE 380 +- 10%.
Еще есть параметры компрессоров, но я так понимаю для расчета кабеля этого достаточно так как питание компрессоров идет через шкаф. Мощность установки 35 кВт. Таких установок 6 штук. Плюс ко всему офисы и другие электроприборы как на 220 так и 380В, суммарно еще киловатт на 50. И важно ли при выборе вводного кабеля учитывать длину проводов до потребителей, так как часть установок недалеко от ГРЩ, а часть удалена метров на 60. Благодарю всех кто поможет.
Тех. характеристики шкафа управления: максимальный ток не более 80А, фаз 3, напряжение питания 3 NPE 380 +- 10%.
Еще есть параметры компрессоров, но я так понимаю для расчета кабеля этого достаточно так как питание компрессоров идет через шкаф. Мощность установки 35 кВт. Таких установок 6 штук. Плюс ко всему офисы и другие электроприборы как на 220 так и 380В, суммарно еще киловатт на 50. И важно ли при выборе вводного кабеля учитывать длину проводов до потребителей, так как часть установок недалеко от ГРЩ, а часть удалена метров на 60. Благодарю всех кто поможет.
Re: Выбор сечения кабеля
как правильно его рассчитать
Судя по масштабу описанного Вами, необходим таки проект, выполненный специализированной организацией, имеющий на это лицензию. Не сочтите за отписку, но Вы уверены, что при подключении к подстанции у Вас его не потребуют?
Еще есть параметры компрессоров, но я так понимаю для расчета кабеля этого достаточно так как питание компрессоров идет через шкаф.
Сечение выбранного кабеля (СИП) проверяется на падение напряжения в конце линии, а при включении в работу компрессор потребляет пусковой ток. Нормальные проектанты это рассчитывают и учитывают.
По этим же соображениям нужно
учитывать длину проводов до потребителей
и их сечение.
А еще линию надо на устойчивость к токам короткого замыкания проверить, аппарат защиты выбрать, поэтому сии токи надо рассчитать. Это - тоже к проектировщикам.
А навскидку:
Суммарная мощность P=6*35+50=260 кВт
Косинус фи не знаем, пусть для ориентировки полная мощность S= тем же 260, но кВА.
Считаем ток: I=S/(U*корень из 3), получаем где-то 319 А.
По таблице (их в интернете несложно найти) выбираем сечение СИП - 120мм2
Но это навскидку...
Re: Выбор сечения кабеля
Косинус фи не знаем, пусть для ориентировки полная мощность S= тем же 260, но кВА.
Считаем ток: I=S/(U*корень из 3), получаем где-то 319 А.
По таблице (их в интернете несложно найти) выбираем сечение СИП - 120мм2
Считаем ток: I=S/(U*корень из 3), получаем где-то 319 А.
По таблице (их в интернете несложно найти) выбираем сечение СИП - 120мм2