Выбор сечения кабеля


Раздел форума с темами, связанными с системами электроснабжения

Выбор сечения кабеля

Сообщение 29 мар 2016 12:32

Добрый день. Нужен совет по выбору сечения провода СИП, или как правильно его рассчитать. Длинна линии примерно 200 метров. Линия от ТП до ГРЩ будет питать склад с холодильными установками, со следующими параметрами:
Тех. характеристики шкафа управления: максимальный ток не более 80А, фаз 3, напряжение питания 3 NPE 380 +- 10%.
Еще есть параметры компрессоров, но я так понимаю для расчета кабеля этого достаточно так как питание компрессоров идет через шкаф. Мощность установки 35 кВт. Таких установок 6 штук. Плюс ко всему офисы и другие электроприборы как на 220 так и 380В, суммарно еще киловатт на 50. И важно ли при выборе вводного кабеля учитывать длину проводов до потребителей, так как часть установок недалеко от ГРЩ, а часть удалена метров на 60. Благодарю всех кто поможет.
Юрий342

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 12.08.2014

Репутация: 19
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Выбор сечения кабеля

Сообщение 30 мар 2016 23:17

как правильно его рассчитать

Судя по масштабу описанного Вами, необходим таки проект, выполненный специализированной организацией, имеющий на это лицензию. Не сочтите за отписку, но Вы уверены, что при подключении к подстанции у Вас его не потребуют?
Еще есть параметры компрессоров, но я так понимаю для расчета кабеля этого достаточно так как питание компрессоров идет через шкаф.

Сечение выбранного кабеля (СИП) проверяется на падение напряжения в конце линии, а при включении в работу компрессор потребляет пусковой ток. Нормальные проектанты это рассчитывают и учитывают.
По этим же соображениям нужно
учитывать длину проводов до потребителей

и их сечение.
А еще линию надо на устойчивость к токам короткого замыкания проверить, аппарат защиты выбрать, поэтому сии токи надо рассчитать. Это - тоже к проектировщикам.
А навскидку:
Суммарная мощность P=6*35+50=260 кВт
Косинус фи не знаем, пусть для ориентировки полная мощность S= тем же 260, но кВА.
Считаем ток: I=S/(U*корень из 3), получаем где-то 319 А.
По таблице (их в интернете несложно найти) выбираем сечение СИП - 120мм2
Но это навскидку...
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Выбор сечения кабеля

Сообщение 25 фев 2018 18:42

Косинус фи не знаем, пусть для ориентировки полная мощность S= тем же 260, но кВА.
Считаем ток: I=S/(U*корень из 3), получаем где-то 319 А.
По таблице (их в интернете несложно найти) выбираем сечение СИП - 120мм2
макс12345

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 25.02.2018

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron