Трансформатор около дачного участка.


Раздел форума с темами для обсуждения вопросов, связанных с силовым элетрооборудованием

Трансформатор около дачного участка.

Сообщение 04 май 2015 19:14

Подскажите пожалуйста о нормативах установки трансформатора киоскового типа размером 2 на 2 метра и высотой 3 метра около границы дачного участка. Пишу ввиду того, что он очень шумит, а по данным Роспотребнадзора превышения уровня звукового давления не выявлено. Как от него избавиться или как защититься от шума? :(
ХЭЛЬГА

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 04.05.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трансформатор около дачного участка.

Сообщение 04 май 2015 21:40

Как избавиться от шума, наверное лучше спросить у строителей, на каком-нибудь строительном форуме, но лучше, конечно избавиться от трансформатора)

    ПУЭ 4.2.68 Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:

    16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
    20 м — при степени III;
    24 м — при степени IV и V

    4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
    Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
    Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    СНиП 2.07.01-89* (пока статус документа - действующий): 7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ•А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Трансформатор около дачного участка.

Сообщение 05 май 2015 16:49

Смотря на сколько близко КТП к дому стоит.
А вообще, не единичный случай, такая хрень по всей стране.
Трансформатор возле участка
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron