Замена электропроводки 3 конатная кв


Раздел тем с обсуждениями вопросов, связанных с электрикой в доме и на даче

Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 22 апр 2015 22:50

Доброго времени суток, затеял ремонт дома и набросал схему проводки, но почему-то гложут сомнения.Очень прошу прокоментировать и указать на ошибки, буду очень признателен.
Дом кирпич,квартира 58 метров без электрической плиты и без заземления.
все провода считал ВВг2*2.5 кроме обозначенного на схеме.
Заранее спасибо! :D
план электрики 3к кв.jpg
Последний раз редактировалось валентин1987 23 апр 2015 01:22, всего редактировалось 1 раз.
валентин1987

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 22.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 22 апр 2015 23:44

    ПУЭ 7.1.64:
    Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    и
    СП 31-110-2003 16.10:
    Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Перед счетчиком должен быть автомат или пакетник (рубильник, выключатель нагрузки - не важно) для снятия напряжения. Если это квартира в многоквартирном доме, то в этажном щите. Возможно просто на схеме не указан.

По схеме непросто отследить какие автоматы что питают. Соответственно, при эксплуатации может быть путаница, в частности по свету - почему бы на отдельный автомат 16А его не вынести. Дело удобства - смотрите сами.

по номиналам автоматы более-менее годные к нагрузке и проводам.

Что за нагрузка на линии автомата 32А?
Зачем она ч-з две коробки проходит (по схеме проходные) - почему бы цельным кабелем не проложить?
Почему на вторую коробку приходить 4 мм2, а выходит на розетку 2,5 мм2 - непонятно.
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
DIX73

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 32
На форуме с 04.05.2014

Откуда: 64

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 23 апр 2015 09:23

Сколько людей, столько и мнений на тему "нужно ли УЗО в двухпроводке". Мое мнение, вреда от него в TN-C не будет и особой пользы тоже.
miha

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 03.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 23 апр 2015 11:27

Добрый день спасибо за комментарии,в схему внес изменения.
1. Кабель ВВГ 2*4 от автомата 32А пускаю целый до коробки на кухне и на розетки веду кабель с тем-же сечением. Нагрузка на линию 32А ложиться вся кухонная бытовая техника,понимаю что все приборы сразу не включаются,но из опыта 16А не выдерживает.
2.Свет разделил на две линии т.к. на каждую из них повесил по розетке одну в хоз.пом. а,другую у сан.узла (с возможным потреблением 2.4ква(фен)).И из тех соображений что-бы в случае чего не остаться вообще без освещения.
3.Автомат перед счетчиком не вызовет претензий со стороны " Петроэлетросбыт " т.к. появится возможность подключиться мимо прибора учета (или автомат какой то специальный под пломбу)
4.УЗО считаю необходимым т.к. защита лишней не бывает.
план электрики 3к кв.jpg
валентин1987

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 22.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 23 апр 2015 16:20

Наиболее приоритетные в отношении установки УЗО линии
jokker писал(а):ванная(осв+роз) 16А
стиралка 16А
посудомойка 16А
варочная панель 32А
духовка 20А
В детскую (если есть маленький ребенок) розетки со шторками.
I_AN

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 24
На форуме с 14.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 23 апр 2015 16:43

I_AN добрый день а, зачем мне плодить УЗО если в этом исполнении защита от утечки стоит на все линии.
валентин1987

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 22.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 23 апр 2015 22:00

УЗО на 30 mA по месту обычно ставят, чтоб ложных сработок избежать.
miha

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 8
На форуме с 03.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 23 апр 2015 23:11

Miha тоесть вы предлагаете мне убрать общее УЗО и установить их на кажду розетку (выйдет дороговато,да и щиток придётся расширять).
Ложное срабатывание?! Насколько я понимаю утечка может произойти либо на землю либо на заземление в виде человека, земли в данном случае нет а,защитить человека и есть цель общего УЗО.
Какие ложные срабатывания могут произойти в данном случае?
валентин1987

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 22.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 24 апр 2015 21:56

На сколько понимаю тема закрыта. И если входной автомат вынести перед прибором учета то схема подходит для эксплуатации.
валентин1987

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 22.04.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Замена электропроводки 3 конатная кв

Сообщение 24 апр 2015 23:54

Если это квартира с запиткой от щита этажного, то достаточно пакетника в этом щите. В квартирном же щитке во избежание подозрений со стороны Энергосбыта в потенциальной возможности безучетного пользования электроэнергии лучше не ставить или согласовать с ними этот вопрос - может пломбу-самоклейку какую на клеммы приклеят. Вот такие есть противоречия между требованиями Правил и энергосбытовых организаций.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron