Добрый день! Собираемся произвести установку системы молниезащиты и заземления. Заказчик требует выдерживать расстояние между молиеприемной сеткой и кровлей не менее 100мм, ссылаясь на белорусские нормы (ТКП 336-2011). Думаю, что нужно поднять молниеприменую сетку, но каким способом это надежно и безопасно сделать? Как обеспечить необходимое расстояние при монтаже сетки? Чем фиксировать?
Энтони

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 23.12.2013

Откуда: Россия

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расстояние между молиеприемной сеткой и кровлей

Сообщение 28 авг 2015 00:20

Есть специальные держатели для проводников молниезащиты для плоской кровли. Посмотрите, например, вот здесь http://groundtech.ru/molniezashchita/de ... rovle.html как они выглядят и ищите похожие в своем регионе. Они просто раскладываются по крыше и в них вводится проволока (катанка).
На скатной кровле используется тот же принцип, но держатели другие. Их всяких много, но поскольку вы теперь знаете, что искать, то найдете их без труда.