Электрические аппараты


Реле контроля фазСовременные реле контроля фаз (фазного напряжения) - электронные многофункциональные устройства, управляющие питающим напряжением нагрузки (включение и отключение в автоматическом режиме в зависимости от состояния параметров контролируемой сети).

Функционал современных реле контроля фаз (далее - РКФ) не ограничен защитным отключением при возникновении неполнофазного режима питающей сети; контролируемыми параметрами являются также очередность чередования фаз (“фазировка”), значение перекоса фаз, увеличение или снижение питающего нагрузку напряжения (с возможностью регулирования потенциометрами уставки срабатывания по Umin/Umax).

Выходной сигнал РКФ в большинстве случаях используется как управляющий для магнитных пускателей и дистанционных расцепителей автоматических выключателей, через силовые контакты которых подается питание нагрузки, реже - в качестве сигнала звуковой или аварийной сигнализации.

Подключение. Использование в приведенной ниже схеме подключения реле контроля фаз магнитного пускателя с необходимым токовым номиналом (величиной) позволяет управлять питанием нагрузки практически, любой потребляемой мощности.

Текст

В схеме может быть использовано промежуточное реле или пускатель с катушкой с рабочим напряжением как 220, так и 380 В - как в данном примере.

Если перечисленные контролируемые параметры сети в норме, контакты РКФ 11-12 будут разомкнуты, а контакты 21-24 замкнуты в цепи питания катушки магнитного пускателя КМ, срабатывание которого при нажатии кнопки “Пуск” замкнет главными контактами питающую цепь нагрузки, подав напряжение.

В случае обрыва одной из “фаз”, питающих нагрузку, нарушения порядка их очередности, асимметрии напряжений или превышения порогов допустимых Umin/Umax, сработка реле - размыкание выходного контакта 21-24 вызовет размыкание питающей цепи катушки КМ и, соответственно - размыкание силовых контактов пускателя, обеспечив, таким образом защитное отключение нагрузки.

Современные РКФ могут работать в режиме самовозврата после защитного отключения, т. е. поддерживать режим автоматического включения питания нагрузки (замыкание управляющего контакта 21-24), если контролируемые параметры питающей сети вернулись к допустимым значениям.

При настройке значений контролируемых параметров реле, следует учитывать характер нагрузки, особенность режима ее эксплуатации и задержку срабатывания РКФ (3-5 сек). Определенные модели этих многофункциональных изделий могут поддерживать возможность регулировки задержки на отключение - самостоятельной установки ее необходимого значения.




Электрические аппараты