Сборные шины распределительных устройств 6-10 кВ считаются важным элементом в приёме и распределении электрической энергии, поступающей от генераторов на электрических станций.
Ведь, современному потребителю требуется надёжное и бесперебойное электроснабжение вне зависимости от погодных условий и экономических реалий. Поэтому, надёжная защита шин 6-10 кВ становится одним из направлений в развитии современной электроэнергетики.
Принципы выполнения защит. Из опыта эксплуатации известно, что на сборных шинах 6-10 кВ тепловых электростанций могут возникать:
- перекрытия шинных изоляторов, измерительных трансформаторов, вводов на выключателях; поломки изоляторов при переключениях; - ошибки обслуживающего персонала при переключениях.
На шинах 6-10 кВ короткие однофазные замыкания на землю не появляются, поскольку они работают в режиме изолированной нейтрали или с компенсацией ёмкостных токов, поэтому отсутствует цепь с малым сопротивлением для прохождения тока.
При замыкании фазы на землю непосредственно через место повреждения протекают лишь ёмкостные токи. В данном случае, напряжение на повреждённой фазе относительно земли стремиться к нулю, а не на повреждённых фазах повышается до междуфазных значений. Поэтому, на бесперебойности электроснабжения потребителей это практически не cказывается.
Тем не менее, существует риск возникновения междуфазных КЗ на шинах, которые и следует в кратчайшее время отключать в целях предупреждения повреждения оборудования ТЭС.
Для отключения подобных КЗ на ТЭС можно использовать МТЗ с пуском по напряжению и токовые защиты обратной последовательности, установленные на трансформаторах связи и генераторах.
Однако, следует учитывать, что такие защиты имеют большую выдержку по времени, что может привести к значительным повреждениям на шинах. Именно поэтому, необходима специальная релейная защита шин 6-10 кВ без выдержки времени, которая отключает все присоединения.
Основные защиты
Шины с реактированными линиями. Основная защита для шин 6-10 кВ, питающих реактированные линии – это неполная дифференциальная токовая, которая в отличие от полной дифференциальной защиты (ДЗ) использует трансформаторы тока (ТТ) лишь двух фаз.
При такой схеме в нормальном режиме по токовому реле протекает суммарный ток нагрузки отходящих линий. При повреждении на питающем элементе за ТТ защита работает как обычная ДЗ – она при внешних КЗ не действует.
Такого рода мера не действует и при коротких замыканиях в генераторах, трансформаторах связи и собственных нужд, ведь токи в реле уравновешиваются как в обычной полной ДЗ.
В случае повреждения на отходящих линиях токи КЗ и нагрузки не балансируют друг друга, и ток в реле равен сумме токов КЗ, текущих к месту повреждения от всех источников, что должно быть учтено при расчёте уставок.
Шины с генераторами до 60 МВт. Для секционированных шин с генераторами до 12 МВт используется МТЗ генераторов. При этом неполная ДЗ имеет две ступени:
- токовая отсечка (ТО); - чувствительная МТЗ с выдержкой времени.
Шины с генераторами 63-100 МВт. В данном случае защита применяет 2 устройства:
- максимальная токовая защита (МТЗ) - с поэлементным охватом реакторов питаемых фидеров; она действует при появлении повреждений в реакторах и используется в качестве резерва защит отходящих линий 6-10 кВ; - неполная дифференциальная токовая защита, необходимая для быстрого отключения любых повреждений в первых витках реакторов и на сборных шинах.
Требования, предъявляемые к защитам шин 6-10 кВ. К основным предъявляемым требованиям можно отнести следующие:
- селективность - отключение только повреждённых элементов, входящие в зону её действия, ограниченную трансформаторами тока, оставляя в работе основное оборудование; - чувствительность, которая предполагает защиту оборудования от дальних коротких замыканий, что позволяет сохранить надёжность питания потребителей даже при малых величинах токов КЗ; - быстродействие, которое позволяет почти мгновенно отключать повреждённые участки, что достигается правильным выбором уставок токовых реле.