Новые статьи

Как устроена и работает светодиодная люстра с дистанционным пультом: опыт ремонта своими руками
Как выбрать лампы освещения для дома
Как прозвонить электрическую цепь тестером, мультиметром

Системы охлаждения трансформаторов типа ДЦ


Электроснабжение





Система охлаждения типа ДЦСистемы охлаждения трансформаторов типа ДЦ представляет собой принудительную циркуляцию и обдув масла. Такими системами охлаждения, как правило, оснащают основное оборудование подстанций напряжением 220 кВ и выше. Нагретое масло отдает свое тепло в окружающую атмосферу в охладителях, которые могут быть навесными и выносными.

Навесные охладители устанавливаются непосредственно на бак оборудования, выносные стоят в стороне, и связаны с баком маслопроводами. Забор масла в охладитель происходит с верхней части бака, выход масла из охладителя в бак происходит в нижней его части.

Циркуляция масла осуществляется насосами, которые включаются в работу вместе с оборудованием. Одно из обязательных требований для систем ДЦ - это постоянная его циркуляция, при отключении которой, оборудование отключается технологическими защитами.

Вместе с подачей напряжения на обмотки оборудования, в работу автоматически включаются охладители холостого хода. Далее по мере набора нагрузки и нагрева масла включаются рабочие охладители, далее дополнительные. Резервные охладители включаются в работу при неисправности основных, или перегреве обмоток сверх нормы.

Температурный режим оборудования должен поддерживаться в соответствии с требованиями инструкций. Датчики температуры масла устанавливаются в верхней части бака, так как нагретое масло поднимается вверх. Температура верхних и нижних слоев выводится на термосигнализаторы, информация с которых поступает в УРЗА и в шкафы автоматики охлаждения.

Система охлаждения трансформатора ДЦ

Основные требования к электропитанию систем охлаждения типа ДЦ:

- Шкаф автоматики охлаждения должен иметь два питания, рабочее и резервное. Эти вводы должны быть подключены к разным секциям шин ЩСН;
- Автоматика должна иметь устройство АВР (автоматическое включение резерва). То есть при потере рабочего питания, автоматически включается резервное питание;
- Щит собственных нужд (ЩСН), питающий автоматику охлаждения, должен быть секционирован. Между секциями шин ЩСН должна быть выполнена схема АВР;
- Управление системой должно быть предусмотрено как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Температура верхних слоев масла, в оборудовании с системой охлаждения типа ДЦ, не должна превышать 75 ºС. При эксплуатации трансформаторов с этой системой охлаждения в холодное время года, в случае, если температура его масла менее -25 °С (при длительном отключении), загружать его под полную нагрузку сразу не допускается.

Загруженность трансформатора, в этом случае, не должна превышать 50-60% от номинальной до достижения температуры масла упомянутого выше значения. Это связано с ухудшением охлаждающих свойств масла ввиду его повышенной вязкости при низких температурах.