Падение мощности на длине провода


Выбор кабелей и проводов, ответы на вопросы, касающиеся их монтажа, эксплуатации, обсуждение технических характеристик

Падение мощности на длине провода

Сообщение 08 сен 2012 09:08

такой вопрос
светильник накладной светодиодный INI led 54вт,длина провода 8.5 метра,сечение 2х0.5
будет ли падение мощности на такой длине,не будет ли провод как нагрузка,и как можно этот вопрос прояснить?
очень надо :!:
Владимир77

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 08.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Падение мощности на длине провода

Сообщение 08 сен 2012 10:41

Владимир77 писал(а):будет ли падение мощности на такой длине,не будет ли провод как нагрузка,и как можно этот вопрос прояснить?
очень надо :!:
Не будет.
Точнее, будет, но это величина, которой в вашем случае можно пренебречь. Закон Ома рулит как всегда. Надо найти падение напряжения на кабеле:

U = I*R / падение напряжения на проводнике сопротивлением R при токе в цепи I/

Ток I известен - 54 Вт/220 В = округленно 0,25 А;
Электрическое сопротивление вашего проводника равно удельному сопротивлению его материала, умноженному на длину и деленному на его сечение:
R = р l / S,
где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.
подставим свои значения: 0.0171*8,5/0,5/ Получаем 0,2907 Ом

Ну и падение напряжения на участке провода составит 0,25*0,2907=0,072675 В. Ну, то есть почти нечего.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Падение мощности на длине провода

Сообщение 09 сен 2012 14:29

Зачем так все усложнять? Все гораздо проще.
Владимир77 писал(а):такой вопрос
светильник накладной светодиодный INI led 54вт,длина провода 8.5 метра,сечение 2х0.5
будет ли падение мощности на такой длине,не будет ли провод как нагрузка,и как можно этот вопрос прояснить?
очень надо :!:
И без расчетов видно, что не будет. 100 м "косу" 0,5 мм кв пускали и нормально. Ну нагрузка правда еще меньше была.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Падение мощности на длине провода

Сообщение 09 сен 2012 15:47

Конечно. Мощность-то копеечная, тут ни о каких потерях и говорить не следует. Тем более, что и длина провода не ахти какая. Поэтому даже и считать ничего не надо: все нормально.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Падение мощности на длине провода

Сообщение 30 апр 2013 08:22

skif писал(а):U = I*R / падение напряжения на проводнике сопротивлением R при токе в цепи I/

Ток I известен - 54 Вт/220 В = округленно 0,25 А;
Электрическое сопротивление вашего проводника равно удельному сопротивлению его материала, умноженному на длину и деленному на его сечение:
R = р l / S,
где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.
подставим свои значения: 0.0171*8,5/0,5/ Получаем 0,2907 Ом

Ну и падение напряжения на участке провода составит 0,25*0,2907=0,072675 В. Ну, то есть почти нечего.
skif, ну почти правильно, только полученный результат следует удвоить, т. к. питание нагрузки в однофазной цепи по 2м проводам идет :D
Поэтому, верный результат будет 0.1464 В. Посчитайте сами, расчет достаточно точный, никогда не подводил, учитывается cosφ, температура кабеля и тип линии - "воздушка" или кабель.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Падение мощности на длине провода

Сообщение 30 мар 2014 15:51

skif писал(а):
Владимир77 писал(а):будет ли падение мощности на такой длине,не будет ли провод как нагрузка,и как можно этот вопрос прояснить?
очень надо :!:
Не будет.
Точнее, будет, но это величина, которой в вашем случае можно пренебречь. Закон Ома рулит как всегда. Надо найти падение напряжения на кабеле:

U = I*R / падение напряжения на проводнике сопротивлением R при токе в цепи I/

Ток I известен - 54 Вт/220 В = округленно 0,25 А;
Электрическое сопротивление вашего проводника равно удельному сопротивлению его материала, умноженному на длину и деленному на его сечение:
R = р l / S,
где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.
подставим свои значения: 0.0171*8,5/0,5/ Получаем 0,2907 Ом

Ну и падение напряжения на участке провода составит 0,25*0,2907=0,072675 В. Ну, то есть почти нечего.

В проводе две жилы длину умножте на 2. И получим 0,58 Ом и 0,14 В а это все равно очень мало( в цепях освещения допускается просадка 3%)
все что лишнее отгорит
евген85

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 29
На форуме с 20.03.2014

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron